Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Tensione di contatto limite

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto Utentesebago » 18 apr 2018, 22:14

Duracell ha scritto: sul verbale 462 è stato espressamente scritto che la protezione contatti indiretti avviene esclusivamente con differenziali, forse per questo che il tec. ha considerato 50 V ?

Non direi: se la protezione avviene esclusivamente con differenziali (cosa discutibile, ma ammessa), è la norma stessa a dire che la protezione dai contatti indiretti è assicurata anche senza eseguire la verifica (la ragione è ovvia: a fronte di una corrente differenziale che è dell'ordine - massimo - degli ampere, si hanno impedenze dell'anello di guasto - esagerando - dell'ordine degli ohm: la tensione che si ricava dal prodotto è pertanto dell'ordine della decina di volt, e dunque certamente inferiore alla tensione verso terra del sistema, ovvero - tipicamente - 230 V). Ma non ricordo alcun passaggio di quel settore che parli di 50 o 25 V.
A meno che nell'ultima versione (che non possiedo) della CEI 64-8 dicano altrimenti.
Mah...
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

2
voti

[12] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto Utentelillo » 19 apr 2018, 9:24

esprimo la mia opinione:
il capitolo 413 della 64/8 si occupa della protezione dai contatti indiretti.
in linea generale, ovvero senza entrare nel merito del sistema di distribuzione, all'articolo 413.1.1.1, la norma in buona sostanza dice che bisogna interrompere automaticamente l'alimentazione del circuito nei tempi ammessi, affinchè la tensione non superi la tensione di contatto limite di 50 V (o 25 V) in ca.
e questo lo afferma prima di entrare nel merito del sistema di distribuzione.
se andiamo qualche articolo sopra, per l'esattezza all'articolo 413.1.1 "Generalità" troviamo scritto che:

"NOTA: negli articoli da 413.1.3 a 413.1.5 sono descritti metodi che permettono di soddisfare convenzionalmente le prescrizioni degli articoli 413.1.1.1 e 413.1.1.2, secondo il tipo di sistema di distribuzione"

quindi, anche in TN-S, vale quanto detto sulle tensioni di contatto limite per un guasto in bassa tensione.
infatti l'apertura del magnetotermico nei tempi stabiliti dalla norma, assolve a quanto detto in 413.1.1.1, in quanto non mi si chiede che sulle masse non debbano presentarsi mai tensioni superiori a 50 V (o 25 V), ma che queste non persistano per tempi superiori ai tempi convenzionali.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[13] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 apr 2018, 13:50

Insomma l'argomento non è sicuramente così chiaro perché aperto ad interpretazioni :roll: :roll:
Magari Mike può dire la sua su quanto da voi scritto.

;-)
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[14] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 apr 2018, 17:36

Quanto scritto da Foto Utentesebago e Foto Utentelillo è chiarissimo, cos'è che non ti è chiaro Foto UtenteDuracell?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 apr 2018, 19:26

Io credo che non gli fosse chiaro il fatto dei 50V nel TN-S (ho letto adesso l’interessante post) e nemmeno a Foto Utentesebago. Io non frequento molto questi argomenti ma ricordo che nel TN-S in bt la tensione di contatto per 0.4 secondi è di 92V almeno con il presupposto che l’impedenza della fase è uguale a quella del conduttore di protezione e abbassamento di tensione durante il corto circuito fase terra. Anche in pochi minuti questa lettura ti fornisce l’occasione di ripassare velocemente le vecchie nozioni
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[16] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 apr 2018, 11:27

Mike ha scritto:Quanto scritto da Foto Utentesebago e Foto Utentelillo è chiarissimo, cos'è che non ti è chiaro Foto UtenteDuracell?


Adesso è tutto chiaro infatti rileggendo bene i post alla fine ho capito che la discriminante non è tanto il discorso di un'alimentazione con cabina (TN-S) ma che le tensioni limite da considerare sono 2 :
- 80V lato media CEI 99-3
- 50/25V lato bassa CEI 64-8

quindi il tec. 462 che ha inserito i 50V nella sezione protezione da contatti indiretti HA RAGIONE

Grazie a tutti
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[17] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto Utentelillo » 20 apr 2018, 12:08

Foto UtenteMASSIMO-G ha scritto:Io non frequento molto questi argomenti ma ricordo che nel TN-S in bt la tensione di contatto per 0.4 secondi è di 92V almeno con il presupposto che l’impedenza della fase è uguale a quella del conduttore di protezione e abbassamento di tensione durante il corto circuito fase terra.

esatto, ecco perché scrivevo:
Foto Utentelillo ha scritto:in quanto non mi si chiede che sulle masse non debbano presentarsi mai tensioni superiori a 50 V (o 25 V), ma che queste non persistano per tempi superiori ai tempi convenzionali.

conclusioni raggiungibili da un analisi elettrotecnica in barba alle norme :D
il verificatore ha ragione, da un punto di vista di correttezza della stesura del verbale.
spero ci sia stata altrettanta premura nell'esecuzione materiale delle prove.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[18] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto Utentesebago » 20 apr 2018, 19:15

Mah....................................................................................................................................
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

1
voti

[19] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto Utentesebago » 21 apr 2018, 19:05

Ero in attesa di qualche altro intervento, ma vedo che non è arrivato.
Rimango stupefatto.
E mi chiedo: davvero non ha nessun senso distinguere il TT dal TN? Davvero basta soltanto guardare se si sta sul lato BT o su quello MT?
ri-mah......................................................
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

2
voti

[20] Re: Tensione di contatto limite

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 apr 2018, 19:25

Come avrai letto sopra lasciava perplesso anche a me la questione , nonostante la spiegazione di Foto Utentelillo
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti