Dimensionamento protezioni 6 kW
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Buongiorno, grazie per la risposta,L'abitazione e le due prese monofase nel quadro industriale non funzioneranno sempre contemporaneamente ma solo al bisogno nel caso,l unica cosa certa è il funzionamento dell abitazione max 3 kW ed una presa trifase nella scatola industriale con un compressore 3 kW che si avvia spesso.Sono 90m di dorsale e poi con una ripartenza trifase con altri 50metri... Quindi secondo i miei calcoli chiedevo per sicurezza se andava bene dimensione cavo e le varie protezioni per il trifase... Grazie
-

stefano82008
0 1 - Messaggi: 3
- Iscritto il: 11 nov 2023, 0:27
0
voti
Potrei anche fare Contatore Magnetotermico da 32A10KA tirare 90metri di cavo doppio isolamento da 4x10mmq fino al quadro monofase per poi tagliarlo inserire Differenziale 40A 0,03 Classe A e un Magnetotermico 32A 6KA con un altro cavo 5x6mmq da 50mt...
Così vado bene con il dimensionamento del tutto tra cavo e protezioni ?
Grazie
Così vado bene con il dimensionamento del tutto tra cavo e protezioni ?
Grazie
-

stefano82008
0 1 - Messaggi: 3
- Iscritto il: 11 nov 2023, 0:27
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 275 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)