Attivazione salvavita alimentando stufa a IR

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Attivazione salvavita senza corto circuito

Messaggioda Foto UtentePlanck » 30 gen 2022, 17:33

MarcoD ha scritto:Ipotesi:
Nella camera da letto è presente una presa "regolare" con connessione alla massa di protezione (filo giallo-verde).
In cucina detta connessione di protezione è assente.

Per prova, potresti sconnettere la connessione di protezione dal cavo della stufetta (magari realizzando una prolunga senza cavo di massa), se funziona allora è un problema di dispersione. Ma ATTENTO : la sconnessione della massa del cavo è una attività che può metterti in pericolo di morte, la può fare solo chi è consapevole del pericolo.
Per il suggerimento, non vorrei venire troppo rimproverato dagli installatori professionisti :oops:

Avendone la possibilità, mi sono preso la libertà di modificare il titolo. Così mi piace di più :mrgreen: .

Possiedi almeno un cacciavite cercafase, e sai adoperarlo ?



Grazie Marco, si ho tutto il necessario e comunque quando lavoro stacco sempre la spina e quando ricollego la spina non tocco mai nientaltro se non la spina stessa (es. non tengo le mani su apparecchio o case dello stesso)
Avatar utente
Foto UtentePlanck
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 30 gen 2022, 11:03

0
voti

[12] Re: Attivazione salvavita senza corto circuito

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 30 gen 2022, 19:05

Planck ha scritto:Come dicevo succede solo in una sezione della casa. Ho paura che il salva vita sia tarato basso per quella sezione e che abbia un influenza sulla cosa.


Nel quadro quanti interruttori differenziali hai?
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[13] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR

Messaggioda Foto UtentePlanck » 30 gen 2022, 19:14

Ciao, 2, il generale e quello delle prese, salta quello delle prese
Avatar utente
Foto UtentePlanck
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 30 gen 2022, 11:03

0
voti

[14] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR

Messaggioda Foto Utenteant1771 » 30 gen 2022, 19:44

Perché non fai una foto di tutto il quadro?
Avatar utente
Foto Utenteant1771
28 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 30 nov 2021, 20:43

0
voti

[15] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 gen 2022, 20:28

È un interruttore differenziale: c'è una dispersione a terra
Probabilmente un filo o un morsetto fa comtatto con una parte metallica calda e si è fuso l'isolamento

Prova a girare la spina
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[16] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR

Messaggioda Foto UtentePlanck » 30 gen 2022, 21:27

Grazie! faccio un paio di prove e domani vi do delle news
Avatar utente
Foto UtentePlanck
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 30 gen 2022, 11:03

0
voti

[17] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 gen 2022, 8:04

Ricorda che hai tra le mani una cosa elettrica con dispersione: qualsiasi prova è pericolosa
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

1
voti

[18] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR

Messaggioda Foto UtentePlanck » 1 feb 2022, 21:02

Ciao, ho risolto, in effetti era un problema di dispersione non rilevata dal multimetro quando la stufa non era collegata alla rete, grazie a tutti
Avatar utente
Foto UtentePlanck
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 30 gen 2022, 11:03

0
voti

[19] Re: Attivazione salvavita alimentando stufa a IR

Messaggioda Foto UtentePlanck » 1 feb 2022, 21:03

Potete chiudere il post, grazie
Avatar utente
Foto UtentePlanck
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 30 gen 2022, 11:03