0
voti

[11] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 5 apr 2024, 8:41

MarcoPau ha scritto:Il teleruttore è quello subito sopra il cavo della linea:


A me sembra che sia un magnetotermico.
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[12] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto

Messaggioda Foto UtenteMarcoPau » 5 apr 2024, 12:46

Eppure è sulla riga dei teleruttori.

Sono davanti al quadro: FT2A4N230 è il pezzo. L'orologio e la bobina del relè sono collegati ad una delle tre fasi del teleruttore.

Se fosse possibile, in sostanza, vorrei spostare l'orologio (che devo sostituire) e la bobina del teleruttore sotto ad un'altra linea luci.
Avatar utente
Foto UtenteMarcoPau
30 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 1 apr 2024, 13:50

0
voti

[13] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 5 apr 2024, 13:35

questo è un magnetotermico + differenziale
Allegati
Immagine 2024-04-05 133533.png
Immagine 2024-04-05 133533.png (2.08 KiB) Osservato 4203 volte
Ultima modifica di Foto UtenteMike il 5 apr 2024, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione definizione simbolo
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[14] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 apr 2024, 15:12

MarcoPau ha scritto:mi sfugge l'esistenza di cavi unipolari in classe II 450/750 (doppio isolamento)


I cavi FG16R16 sono unipolari 0,6/1kV
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto

Messaggioda Foto UtenteMarcoPau » 5 apr 2024, 22:52

NoNickName ha scritto:questo è un magnetotermico + differenziale


Sì certo, quella è la protezione della linea, il teleruttore sono le tre righe verso la fine della tabella.

Poi ti ho incollato il codice del teleruttore letto fisicamente dal quadro.

Comunque, l'orologio è sotto una delle tre fasi (prende una fase e il neutro sopra al teleruttore), mentre la bobina del teleruttore ha lo stesso neutro e la fase che naturalmente arriva dall'orologio.

Alla fine, per non far cagate tra le linee, ho rinunciato al relè a doppio scambio e mi sono semplicemente messo un nuovo relè passo passo con un pulsante. Per l'altro scambio metterò un altro relè dedicato, sotto la propria linea.

Una cosa anomala che ho rilevato: i fili dell'orologio e della bobina del teleruttore sono da 1,5mmq, sotto MT da 4x16. È ammessa una cosa del genere o sarebbe opportuno sostituirli con 2,5mmq?

Grazie ancora a tutti! @Goofy non conoscevo l'unipolare FG16, l'avevo anche cercato su internet ma non mi saltava fuori. È plausibile che lo vendano abitualmente nei magazzini, al taglio?
Avatar utente
Foto UtenteMarcoPau
30 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 1 apr 2024, 13:50

0
voti

[16] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 apr 2024, 7:46

MarcoPau ha scritto: non conoscevo l'unipolare FG16, l'avevo anche cercato su internet ma non mi saltava fuori. È plausibile che lo vendano abitualmente nei magazzini, al taglio?


Al taglio di piccola sezione penso sia difficile
https://www.elmaxweb.it/fg16r16-1x15-b- ... -fg16r1x15
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[17] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 6 apr 2024, 15:06

MarcoPau ha scritto:Sì certo, quella è la protezione della linea, il teleruttore sono le tre righe verso la fine della tabella.


Mi arrendo. Non capisco.
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[18] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto

Messaggioda Foto UtenteMarcoPau » 7 apr 2024, 9:39

Così si capisce meglio.

Cerchiati in rosso teleruttore + orologio, sia sul disegno che sulla tabella.

Ho sostituito l'orologio con un relè passo passo. I cavi che erano sull'orologio, e che ora sono sul relè, sono da 1,5 mmq, pertanto la domanda era se è ammessa una cosa del genere, sotto un MTD 4x16. Forse per "segnalazione/relè" (uso termini probabilmente impropri) si possono usare sezioni inferiori rispetto a quelle "di linea"? Ricordo il mio elettricista che diceva che per i pulsanti linea luci, per esempio, si possono montare i cavi da 1mmq sotto MT da 10A, pur sempre avendo però 1,5mmq che arriva alla lampada.

I cavi del teleruttore (a monte, dal MTD 4x16, a valle arrivano in morsettiera del quadro) sono 4 mmq. Dopo la morsettiera partono le linee FG7 3G2,5 dichiarate nel progetto.
Allegati
Ex-R1-Quadro Generale.jpg
Avatar utente
Foto UtenteMarcoPau
30 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 1 apr 2024, 13:50

0
voti

[19] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto

Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 7 apr 2024, 16:29

MarcoPau ha scritto:I cavi che erano sull'orologio, e che ora sono sul relè


cosa vuol dire?
Avatar utente
Foto UtenteNoNickName
311 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 333
Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54

0
voti

[20] Re: Isolamento ritorno pulsante relè e linea bobina contatto

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 apr 2024, 16:52

Goofy ha scritto:Al taglio di piccola sezione penso sia difficile


Forse Sacchi eletroforniture lo ha al metro: Link

Foto UtenteMarcoPau Si capisce ancora poco ma l'importante è risolvere :mrgreen:

Resto basito che "l'orologio" sia collegato direttamente alla bobina senza riferimenti di dove prende alimentazione per lui e per la bobina

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43