Puoi ridurre oltre la metà della sezione di fase ma solitamente uso le condizioni
- limite minimo del neutro 16 mmq (quindi non sempre 1/2 fase) con le sezioni che indichi
- garantita la protezione dal sovraccarico (avendo un "generatore" diamo per scontato che sia sempre circuito equilibrato quindi con bassa o nulla corrente di neutro); con 40A (e protezione anche su neutro - a volte sono 3+N i modulari...) non vedo problemi.
- verifica (preventiva nel limite del possibile) su eventuali armoniche; con elettronica di potenza (inverter e similari- ma come carichi) trovo spesso armoniche (3°-7° etc) e correnti atipiche su conduttori di neutro che alimentano quadri di zona o reparto
Vedi articolo della CEI richiamata nella risposta [11]

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


