[11] Re: Sezione neutro linea lunga ma scarica; FG7 o FG16

Messaggioda Foto Utenteferri » 14 gen 2025, 15:19

Puoi ridurre oltre la metà della sezione di fase ma solitamente uso le condizioni
- limite minimo del neutro 16 mmq (quindi non sempre 1/2 fase) con le sezioni che indichi
- garantita la protezione dal sovraccarico (avendo un "generatore" diamo per scontato che sia sempre circuito equilibrato quindi con bassa o nulla corrente di neutro); con 40A (e protezione anche su neutro - a volte sono 3+N i modulari...) non vedo problemi.
- verifica (preventiva nel limite del possibile) su eventuali armoniche; con elettronica di potenza (inverter e similari- ma come carichi) trovo spesso armoniche (3°-7° etc) e correnti atipiche su conduttori di neutro che alimentano quadri di zona o reparto

Vedi articolo della CEI richiamata nella risposta [11]

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 4596
Iscritto il: 12 mar 2021, 8:36
0
voti

[12] Re: Sezione neutro linea lunga ma scarica; FG7 o FG16

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 gen 2025, 15:40

Grazie a tutti.