Quadro elettrico centrale termica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Il progetto è sempre obbligatorio ai sensi del DM 37/08. L'obbligo che sia redatto da parte di un professionista è se superi i 6 kW (del punto di consegna) e/o i 400 mq (civile) o 200 mq (altri usi), oppure se ci sono ambienti a maggior rischio in caso d'incendio o con pericolo di esplosione. L'idraulico può dichiarare conforme l'impianto termico e relativa parte elettrica ma non l'impianto elettrico di distibuzione FEM e luce del locale centrale termica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Visto che rientra nel campo dove è previsto il progetto, se io faccio il progetto solo di quello che riguarda il locale caldaia? lasciando a carico dell'idraulico il quadro di comando, cosa può succedere?
Per gli interruttori usati nel quadro ho pensato di usare dei sezionatori (come prevede la normativa), ma il problema è che i sezionatori partono da 40 A, visto che quelli previsti sono da 25A o 16A, posso usare i magnetotermici?
Grazie
Per gli interruttori usati nel quadro ho pensato di usare dei sezionatori (come prevede la normativa), ma il problema è che i sezionatori partono da 40 A, visto che quelli previsti sono da 25A o 16A, posso usare i magnetotermici?
Grazie
0
voti
Fai pure il progetto del solo impianto di distribuzione del locale caldaia, l'idraulico si arrangierà per il quadro di comando. Non capisco l'aspetto dei sezionatori... Dici che è come previsto da normativa, in che senso e quale normativa?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie, hai ragione, faccio solo il progetto del locale e il resto non è compito mio.
In merito hai sezionatori, dicevo che la NORMA CEI 64-50 cap. 4.3 figura 2 consiglia di non proteggere contro il sovraccarico le linee che alimentano le pompe, per evitare scatti dovuti al sovraccarico e mantenere la continuità del servizio ( lo stesso dice la norma EN 12845 in merito alle pompe di emergenza). Ma visto che i sezionatori partono da 40A, posso usare i magnetotermiti?
In merito hai sezionatori, dicevo che la NORMA CEI 64-50 cap. 4.3 figura 2 consiglia di non proteggere contro il sovraccarico le linee che alimentano le pompe, per evitare scatti dovuti al sovraccarico e mantenere la continuità del servizio ( lo stesso dice la norma EN 12845 in merito alle pompe di emergenza). Ma visto che i sezionatori partono da 40A, posso usare i magnetotermiti?
0
voti
Tanzen74 ha scritto:Grazie, hai ragione, faccio solo il progetto del locale e il resto non è compito mio.
In merito hai sezionatori, dicevo che la NORMA CEI 64-50 cap. 4.3 figura 2 consiglia di non proteggere contro il sovraccarico le linee che alimentano le pompe, per evitare scatti dovuti al sovraccarico e mantenere la continuità del servizio ( lo stesso dice la norma EN 12845 in merito alle pompe di emergenza). Ma visto che i sezionatori partono da 40A, posso usare i magnetotermiti?
Non ho sottomano la CEI 64-50, ma dubito che si riferisca alle pompe ordinarie, presumo sia riferito ai circuiti di sicurezza... In ogni caso è una GUIDA e non una norma e pertanto non ha alcun valore di presunzione di conformità. Vanno benissimo i magnetotermici ovviamente con termica tarata in base al motore della pompa, questo per tutti i motori > 500W.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)