Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
da
6367 » 9 mar 2015, 14:26
ivano ha scritto:sulle prescrizioni e' indicata normalmente la taglia massima della protezione.
Sicuro che sia solo "massima"?
Essendo il back-up di un SPD deve anche avere il buon gusto di non intervenire durante le scariche, altrimenti metti fuori uso l'SPD per le successive sovratensioni.
-

6367
22,3k
6
9
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 6997
- Iscritto il: 9 set 2005, 0:00
da
marco76 » 10 mar 2015, 12:59
il problema è se il 32A salta durante la sovratensione, se salta dopo va bene se la sostituisci prima di una eventuale seconda sovratensione.
Per correnti di impulso 8/20 us un fusibile NH da 35A interviene per circa 15 kA. Se il tuo SPD potrebbe farne passare 35kA lo stai limitando e per sovratensioni che causano una corrente di impulso maggiore di 15kA il tuo impianto non è protetto. Io cercherei uno spazio per un SPD con protezione integrata, non capisco perché farsi limitare dalle dimensioni tipiche del quadro. È un caso tipico italiano avere tutti i quadri uguali, generale MTD 25A + circuito luci e prese, guai a chiedere un trifase...
Alla fine decide chi paga

-

marco76
1.253
2
5
- Expert

-
- Messaggi: 961
- Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti