[21] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utente6367 » 9 mar 2015, 14:26

ivano ha scritto:sulle prescrizioni e' indicata normalmente la taglia massima della protezione.


Sicuro che sia solo "massima"?
Essendo il back-up di un SPD deve anche avere il buon gusto di non intervenire durante le scariche, altrimenti metti fuori uso l'SPD per le successive sovratensioni.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[22] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utenteivano » 9 mar 2015, 14:47

quindi in un quadro residenziale non metto nulla?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[23] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 9 mar 2015, 14:56

Non mi pare di aver detto una cosa simile. Ci sono almeno 3 varianti su come installare il/i fusibile/i. Di quale stiamo parlando?
chiediti a cosa serve quel fusibile, poi ti risponderai da solo ;-)
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[24] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utenteivano » 9 mar 2015, 15:00

sto parlando di un impianto residenziale in cui lo scaricatore classe 2 viene installato nel quadro principale.
il fusibile e' inserito sulla fase che va allo scaricatore per proteggere la linea in caso che lo scaricatore va in cortocircuito.
ovviamente non posso mettere fusibili sui fili che alimentano l'impianto
il tutto inserito in un quadro modulare standard
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[25] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 9 mar 2015, 16:50

ok a cosa serve quel fusibile?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[26] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utenteivano » 9 mar 2015, 17:36

serve che se lo scaricatore va in corto si interrompe , altrimenti interviene la protezione a monte
disalimentando l'impianto
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

1
voti

[27] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 10 mar 2015, 9:34

il fatto che sia indicato il fusibile di taglia massima non significa che ne puoi scegliere uno piccolo a piacere, rischi che esso salti al primo impulso della sovratensione limitando il campo di funzionamento del SPD. Il fusibile deve intervenire dopo nel caso il SPD non riuscisse a richiudersi.
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[28] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utenteivano » 10 mar 2015, 12:30

ti ripeto la domanda
visto che in un quadro modulare residenziale la taglia massima e' 32A (10x38) tu cosa faresti
capisco che il 32A possa saltare ma comunque viene segnalato da una lampada.

non metti niente
ne metti uno da 32A ( se guardi e' la soluzione piu' usata e non solo da me)
metti un portafusibile da 125A in un quadro a parte)

c'e' chi non mette niente , anche perche' generalmente i costruttori dicono che con dispositivo a monte
uguale o inferiore a 64A detto fusibile puo' essere omesso.
POI se va in corto e il cliente tenta di riarmare il contatore provoca danni ( ho visto un impianto andato a fuoco dopo queste manovre , anche se a far corto non erano scaricatori, ma cambia poco.)
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[29] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utenteivano » 10 mar 2015, 12:37

questo e' tratto dalle raccomandazioni siemens

Obbligo per la protezione
1) Caso
Lo scaricatore è installato a monte delle protezione di linea F1 In
questo caso la scelta della protezione F2 è legata all’energia
specifica passante, lasciata passare dalla protezione da sovracorrente,
che deve essere tale da garantire che il danneggiamento
dello scaricatore non costituisca pericolo per cose e persone. Nei
dati tecnici vengono indicati quali sono i valori massimi per le
correnti nominali delle protezioni F2. Il potere d’interruzione della
protezione da sovracorrente deve essere adeguato alla corrente di
cortocircuito presunta nel punto d’installazione.
2) Caso
Si riferisce alla condizione in cui le protezioni di linea F1 a monte
sono presenti, ma hanno un valore superiore rispetto alle correnti
massime indicate dai dati tecnici per la protezione dello scaricatore.
Se la protezione F1 a monte è di per sé in grado di garantire la
corretta protezione dello scaricatore (corrente di F1 minore o uguale
alla corrente massima indicata dal costruttore), è comunque
consigliabile prevedere una protezione da sovracorrente F2 per
avere una continuità di servizio e la possibilità di effettuare una
manutenzione, sezionando il ramo in cui è installato lo scaricatore.
Le protezioni F1 e F2 devono essere opportunamente coordinate
inserendo interruttori magnetotermici o fusibili che abbiano la giusta
selettività in corrente garantendo quindi continuità di servizio: vale la
regola quindi che la corrente della protezione contro le sovracorrenti
F2 minore o uguale alla corrente della protezione di linea diviso 1,6.
Per facilitare il lavoro del progettista e dell’installatore nel catalogo
sono disponibili oltre ai dati tecnici i coordinamenti fra le protezioni
F1 e F2 in base alle correnti nominali, alle sezioni dei cavi e alle
correnti di cortocircuito presunte. Questi dati sono ricavati da prove
fatte in laboratorio e possono essere utilizzati per sfruttare al meglio
le caratteristiche di funzionamento degli scaricatori.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[30] Re: scaricatori

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 10 mar 2015, 12:59

il problema è se il 32A salta durante la sovratensione, se salta dopo va bene se la sostituisci prima di una eventuale seconda sovratensione.
Per correnti di impulso 8/20 us un fusibile NH da 35A interviene per circa 15 kA. Se il tuo SPD potrebbe farne passare 35kA lo stai limitando e per sovratensioni che causano una corrente di impulso maggiore di 15kA il tuo impianto non è protetto. Io cercherei uno spazio per un SPD con protezione integrata, non capisco perché farsi limitare dalle dimensioni tipiche del quadro. È un caso tipico italiano avere tutti i quadri uguali, generale MTD 25A + circuito luci e prese, guai a chiedere un trifase...
Alla fine decide chi paga O_/