Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Locali medici - resistenza di terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

2
voti

[31] Re: Locali medici - resistenza di terra

Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mar 2024, 13:05

Goofy ha scritto:Nessuno mette in dubbio che una resistenza bassa sia meglio di una alta: la differenza è che io ritengo che un limite diverso da quello della curva di sicurezza non debba essere una prescrizione normativa,


Sì ma al rispetto della curva di sicurezza contribuiscono anche le correnti di dispersione, non solo l'Idn max dei vari differenziali.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[32] Re: Locali medici - resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mar 2024, 19:49

6367 ha scritto:
Sì ma al rispetto della curva di sicurezza contribuiscono anche le correnti di dispersione, non solo l'Idn max dei vari differenziali.


Scusa non ho capito che cosa intendi: la corrente di dispersione "fisiologica" si somma a quella "da guasto" e fa aumentare la tensione sulla resistenza di terra, prima che la somma delle due diventi pericolosa il differenziale apre quindi non ci dovrebbe essere problema per la curva di sicurezza.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[33] Re: Locali medici - resistenza di terra

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 5 mar 2024, 20:00

Mi permetto ... nell'ipotesi di aver capito bene: il potenziale problema di tensione pericolosa nasce quando ci sono più interruttori differenziali in parallelo, magari in impianti diversi (contatori separati), ma con PE comune; ogni differenziale vede la "sua" dispersione (fisiologica o patologica che sia) e nessuno vede la corrente totale che va a terra attraverso la resistenza di terra.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[34] Re: Locali medici - resistenza di terra

Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mar 2024, 21:00

Ogni differenziale vede la "sua" corrente differenziale non quella degli altri differenziali. In un condominio ci possono essere decine di differenziali in parallelo, da 30 mA o da 300 mA, appartenenti a più utenze, che condividono il medesimo dispersore. In una villa saranno due, tre, cinque... La norma dice di coordinarsi con il differenziale di Idn massima tra tutti. Però le correnti di dispersione dai vari differenziali si sommano (in teoria all'infinito senza limite) senza raggiungere la soglia di intervento per nessuno.

In realtà la situazione è complessa perché correnti di dispersione includono componenti in continua, armoniche che in parte si annullano tra di loro. In ogni caso vale il concetto che le correnti di dispersione di ogni differenziale contribuisce ad aumentare la tensione di contatto delle masse senza che alcun differenziale intervenga.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[35] Re: Locali medici - resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mar 2024, 21:20

6367 ha scritto:Ogni differenziale vede la "sua" corrente

Ok scusa non avevo capito che ti riferivi al caso di differenziali multipli in condominio.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[36] Re: Locali medici - resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mar 2024, 22:34

6367 ha scritto:Che non rispetta il coordinamento o lo rispatta con un piccolo margine, oppure semplicemente perché manca l'impiante disperdente.

Ok, chiaro, stiamo parlando sempre di casi limite, riscontrabili solo nel residenziale e multiresidenziale di vecchia costruzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[37] Re: Locali medici - resistenza di terra

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 6 mar 2024, 9:35

Dimensioni l’impianto di terra prendendo come riferimento il valore più alto tra la Idn e la somma delle dispersioni misurata sul PE condominiale. Però all’atto pratico il valore della Rt è solitamente ben al di sotto della soglia minima di coordinamento garantendo una Uc0 <= Ul
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[38] Re: Locali medici - resistenza di terra

Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mar 2024, 10:47

gianluca.ciacciofera ha scritto:Dimensioni l’impianto di terra prendendo come riferimento il valore più alto tra la Idn e la somma delle dispersioni misurata sul PE condominiale.


:-o
Ma questo non è scritto nella CEI 64-8 !
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[39] Re: Locali medici - resistenza di terra

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 6 mar 2024, 12:13

6367 ha scritto:
gianluca.ciacciofera ha scritto:Dimensioni l’impianto di terra prendendo come riferimento il valore più alto tra la Idn e la somma delle dispersioni misurata sul PE condominiale.


:-o
Ma questo non è scritto nella CEI 64-8 !

Ma c’è la “regola dell’arte” … https://www.voltimum.it/articolo/guide-e-approfondimenti/schema-generale
IMG_3447.png
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti