Differenziale da 0.3A appartamento, si può?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Ma se il PE si stacca e tocca la fase il differenziale interviene. Nel suo caso è intervenuto dopo che lui ha toccato la carcassa.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
Grazie
Non sono d'accordo neanche sull'interpretazione letterale delle norme: attualmente l'impianto è adeguato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DM37/2008:
“Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA"
Sostituendolo con uno con corrente differenziale maggiore non sarebbe più adeguato
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
SediciAmpere ha scritto:gianluca.ciacciofera come può intervenire se non c'è più alcun collegamento a terra?
Se il PE staccandosi tocca la fase il differenziale interviene per forza .
Nel caso in cui la terra non è presente o è scollegata e la fase per un errore o una fatalità viene in contatto con la carcassa il differenziale non interviene fino a che , toccando la carcassa, chiudi il circuito di guasto. In quel caso i 30mA o più (fino al tempo di intervento inferiore a 300ms max) attraversano il corpo.
Ultima modifica di
gianluca.ciacciofera il 18 giu 2024, 12:30, modificato 1 volta in totale.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
SediciAmpere ha scritto:
“Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA"
Sostituendolo con uno con corrente differenziale maggiore non sarebbe più adeguato
Quindi, si deduce che attualmente l'impianto non è dotato di protezione contro i contatti indiretti.
0
voti
gianluca.ciacciofera ha scritto:SediciAmpere ha scritto:gianluca.ciacciofera come può intervenire se non c'è più alcun collegamento a terra?
Se il PE staccandosi tocca la fase il differenziale interviene per forza .
Nel caso in cui la terra non è presente o è scollegata e la fase per un errore o una fatalità viene in contatto con la carcassa il differenziale non interviene fino a che , toccando la carcassa, chiudi il circuito di guasto. In quel caso i 30mA o più (fino al tempo di intervento inferiore a 300ms max) attraversano il corpo fino a che il differenziale apre.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
io non deduco niente, io non lo so e quindi non consiglio di sostituire il differenziale da 0,03 con uno da 0,3
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
gianluca.ciacciofera ha scritto:Se il PE staccandosi tocca la fase il differenziale interviene per forza .
Sì, se parti dal presupposto che il distacco sia avvenuto all'interno di una PRESA (improbabile). Ma se il distacco è avvenuto all'interno di una SPINA (più probabile) allora se il PE tocca la fase viene messa in tensione la carcassa metallica del dispositivo alimentato, e se questo è isolato da terra il differenziale non interviene. Se poi qualcuno (
Big fan of ⋮ƎlectroYou
0
voti
Franco012 ha scritto:Secondo me, sarebbe da tener presente che, se un installatore deroga dalla norma tecnica, lo deve esplicitamente dichiarare nella dichiarazione di conformità, e deve assumersi tutte le responsabilità derivanti dalla sua scelta. Mi chiedo allora: perché un installatore dovrebbe assumersi un tale rischio? Ossia mettere un differenziale da 300 mA là dove se ne utilizza normalmente uno da 30 mA?
Infatti, nel civile non succede mai e non derogherei nemmeno io. Ma ricordo che stiamo parlando di un impianto esistente, non di un nuovo impianto.
Franco012 ha scritto:P.S.
Nella mia abitazione sono 24 anni che utilizzo solo differenziali da 10 mA (uno per ciascuna linea, naturalmente), e solo ultimamente ho dovuto sostituire quello che alimenta la lavatrice, perché è ormai vecchiotta e durante il ciclo di igienizzazione a vapore mi disperde circa 15 mA.
Va benissimo se hai più differenziali, progetto dal 1994 e non ho mai messo un differenziale generale nelle abitazioni, sempre minimo due ancora prima del capitolo 37
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Franco012 ha scritto: Ma se il distacco è avvenuto all'interno di una SPINA (più probabile) allora se il PE tocca la fase viene messa in tensione la carcassa metallica del dispositivo alimentato, e se questo è isolato da terra il differenziale non interviene. Se poi qualcuno (SediciAmpere, ad esempio), tocca la carcassa con la mano bagnata, allora il differenziale potrebbe intervenire, e la corrente se la prenderebbe tutta
SediciAmpere.
in questo caso è pacifico.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
39 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 362 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
