sisu70 » 20 set 2024, 12:52
NSE ha scritto:Poi esiste una normativa sulla protezione delle sovraccorrenti, che standardizza passaggi teorici, e consente delle deroghe a seconda delle condizioni.
Ecco, le mie domande più sopra si riferiscono a questa normativa, ai termini/concetti/vincoli ivi utilizzati, alle eventuali deroghe e alle corrispondenti condizioni. Ma posso anche chiedere direttamente una tua opinione a riguardo del caso specifico: tu verificheresti la lunghezza massima protetta ? o la corrente di cortocircuito minima ? o nessuna delle due perché assicureresti comunque la protezione dal sovraccarico ?
NSE ha scritto:Poi infine si arriva al C16 a monte di un 1,5.
La questione non è mai stata così generica (anche perché non avrebbe alcun senso): abbiamo visto lo schema di tutto ciò che c'è a valle di quel C16 (ma non di quello che c'è a monte) e abbiamo già chiarito (spero) che a quello schema bisogna aggiungere almeno l'informazione sulla tipologia di posa (e, volendo, sulla temperatura ambiente).
Poi se vuoi la chiudiamo subito dicendo che in assenza di tutti i dettagli e della possibilità (che implica la voglia) di approfondirli, una soluzione certa, almeno al dubbio di chi ha posto la domanda, è (far) installare un MT C10 subito a valle di quel MTD C16 e prolungare i conduttori da 1,5mmq per raggiungerlo (così sono a posto anche gli interruttori oltre che il conduttore da 1,5mmq, si evita l'almeno inelegante entra-esci sulla presa e non abbiamo alcun impatto su ciò che sta a monte del MTD C16).