[31] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 19 set 2024, 23:36

SediciAmpere ha scritto:io lo chiamo "guasto che causa la sovracorrente da 18A e che fa scattare il termico in un minuto e mezzo"; poi se mi dite che è più probabile che la linea venga colpita da un meteorite, ok

No, io non lo dico e mi basta constatare che alcuni dei guasti possibili causano sovracorrenti per cui un C16 non protegge adeguatamente quella conduttura (chiaramente nell'ipotesi in cui la conduttura non è protetta tramite lo stesso C16 contro il proprio sovraccarico, cioè nell'ipotesi di posa in muro termicamente isolante e temperatura ambiente superiore a 20 gradi).
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[32] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 set 2024, 8:18

- Se la linea è protetta dal sovraccarico si può omettere la verifica della protezione dal cortocircuito (mi sembra solo con interruttori conformi alla norma 60898, devo verificare se ricordo bene)
- per alcuni circuiti si può omettere la protezione da sovraccarico
- se si omette la protezione da sovraccarico non vale lo sconto sulla verifica della protezione da cortocircuito
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[33] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 20 set 2024, 10:13

Sì, è ciò che sto scrivendo da un po' (e che naturalmente continua a non essere ne' innovativo ne' sorprendente).
Solo che, secondo me, il termine "linea" nell'intervento qui sopra è improprio e andrebbe usato "conduttura" al suo posto in quel contesto: la differenza mi sembra rilevante perché
- una linea può essere costituita da una serie di condutture, magari tra loro eterogenee (proprio come nel caso di cui stiamo parlando)
- la protezione dal cosiddetto sovraccarico va verificata confrontando la portata della conduttura con le caratteristiche dell'interruttore automatico a monte; ho scritto "cosiddetto" perché tale verifica, che per alcuni circuiti potrebbe essere non necessaria in riferimento a sovraccarichi propriamente detti, torna ad essere nei fatti necessaria per la verifica della corretta protezione da cortocircuito, almeno quando non si è nelle condizioni di stabilire un limite inferiore alla corrente di cortocircuito (limite che non è banale conoscere).
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[34] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto UtenteNSE » 20 set 2024, 10:25

Se la linea non è in grado di generare sovraccarichi (es. circuito luce con carichi definiti), non è indispensabile la protezione contro i sovraccarichi.
Le linee vanno protette contro i cortocircuiti, minimi (lunghezza massima protetta) e massimi.
La protezione di un 1,5 con un C16 per il cc massimo è verificata. . tendenzialmente quando la Icc presunta è sotto i 20/30 kA.
La protezione contro i cc minimi, è sempre verificata quando la conduttura è protetta contro i sovraccarichi.
Se non è protetta contro i sovraccarichi deve essere verificata la lunghezza massima protetta.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[35] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 20 set 2024, 10:30

Qualche commento invece a proposito degli interruttori unipolari (probabilmente/potenzialmente da 10A) protetti (contro i guasti degli altri componenti del circuito) da un C16 ?
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[36] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 set 2024, 10:58

Di qualcosa si deve morire, non credo sarà per l'interruttore luce.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[37] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 20 set 2024, 11:33

NSE ha scritto:Se non è protetta contro i sovraccarichi deve essere verificata la lunghezza massima protetta.

Non sono domande retoriche, veramente non conosco le risposte:
- la normativa parla di "lunghezza massima protetta" o di "corrente di cortocircuito minima" ?
- nel caso sia menzionata solo o anche la "lunghezza massima protetta", l'uso di tale metrica è consentito per qualunque tipologia di circuito/linea o sono identificati degli ambiti o delle eccezioni ?
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

2
voti

[38] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto UtenteNSE » 20 set 2024, 11:40

Esiste una teoria sulla protezione delle condutture dalle sovraccorrenti.
Poi esiste una normativa sulla protezione delle sovraccorrenti, che standardizza passaggi teorici, e consente delle deroghe a seconda delle condizioni.
Poi infine si arriva al C16 a monte di un 1,5.
Capisci bene che partire dall'ultimo punto cercando tutit i distinguo possibile senza conoscere i punti precedenti è un po' dura.

Se vuoi approfondire dovresti partire con il cercare di capire la protezione delle condutture dalla sovraccorrenti.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

-1
voti

[39] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 20 set 2024, 12:52

NSE ha scritto:Poi esiste una normativa sulla protezione delle sovraccorrenti, che standardizza passaggi teorici, e consente delle deroghe a seconda delle condizioni.

Ecco, le mie domande più sopra si riferiscono a questa normativa, ai termini/concetti/vincoli ivi utilizzati, alle eventuali deroghe e alle corrispondenti condizioni. Ma posso anche chiedere direttamente una tua opinione a riguardo del caso specifico: tu verificheresti la lunghezza massima protetta ? o la corrente di cortocircuito minima ? o nessuna delle due perché assicureresti comunque la protezione dal sovraccarico ?

NSE ha scritto:Poi infine si arriva al C16 a monte di un 1,5.

La questione non è mai stata così generica (anche perché non avrebbe alcun senso): abbiamo visto lo schema di tutto ciò che c'è a valle di quel C16 (ma non di quello che c'è a monte) e abbiamo già chiarito (spero) che a quello schema bisogna aggiungere almeno l'informazione sulla tipologia di posa (e, volendo, sulla temperatura ambiente).
Poi se vuoi la chiudiamo subito dicendo che in assenza di tutti i dettagli e della possibilità (che implica la voglia) di approfondirli, una soluzione certa, almeno al dubbio di chi ha posto la domanda, è (far) installare un MT C10 subito a valle di quel MTD C16 e prolungare i conduttori da 1,5mmq per raggiungerlo (così sono a posto anche gli interruttori oltre che il conduttore da 1,5mmq, si evita l'almeno inelegante entra-esci sulla presa e non abbiamo alcun impatto su ciò che sta a monte del MTD C16).
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[40] Re: Luci derivate da presa 16A

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 set 2024, 13:42

NSE ha scritto:Capisci bene che partire dall'ultimo punto cercando tutit i distinguo possibile senza conoscere i punti precedenti è un po' dura.

Se vuoi approfondire dovresti partire con il cercare di capire la protezione delle condutture dalla sovraccorrenti.


:mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti