Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Generatori indipendenti stesso impianto di terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 19:08

Mike ha scritto:Mettete due gruppi elettrogeni con il centro stella dell'alternatore collegato allo stesso impianto di terra e poi datevi una risposta.

Non essere enigmatico, se avessi avuto una certezza non avrei posto il quesito.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[32] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra

Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 19:22

Nella 64-8 parte 5 qualcosa è scritto.
A me nel ragionamento inoltre non quadra che hai anche una fornitura Bt , ed in quel caso il sistema è quasi certamente TT.
Il tuo dato è la corrente di corto Enel (Bt trifase).
Con i gruppi , le tue e quelle dell altra genfarm come sono?
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[33] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra

Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 19:35

dal 551.4.2
"... quando il generatore
stia funzionando in sistema TN come sorgente di alimentazione alternativa. Deve essere previsto
un adatto dispersore."
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[34] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 20:04

pakk ha scritto:Nella 64-8 parte 5 qualcosa è scritto.
A me nel ragionamento inoltre non quadra che hai anche una fornitura Bt , ed in quel caso il sistema è quasi certamente TT.
Il tuo dato è la corrente di corto Enel (Bt trifase).
Con i gruppi , le tue e quelle dell altra genfarm come sono?

Non è Enel, non è TT ma TNS, e non è Italia, comunque tralasciamo il collegamento in cabina perché quando passiamo ai gruppi siamo ad isola in TNS
. L’ articolo 551.4.2 dice una cosa che ovviamente è chiara, ma parla di un solo
Generatore (o comunque gruppo soncrinizzati) . Il caso che sto affrontando è differente come hai ben compreso
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[35] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra

Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 21:03

Se nn sei in Italia e cerchi un riferimento normativo, direi che prima di tutto devi verificare le disposizioni locali.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[36] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 21:15

Ripeto Mi interessa prima capire , sotto il profilo elettrotecnico , che scenari si posso verificare se la terra dei due TNS è condivisa.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[37] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra

Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 21:44

A mio avviso come avevo gia detto nn sussistono danni per macchine, ma invece mi pare di vedere un possibile pericolo per le persone se le protezioni nn sono correttamente parametrizzate.

Poi c’è sempre il discorso di cambio assetto…La potenza del gruppo elettrogeno è limitata rispetto alla rete, nn è detto che le protezioni siano in grado di intervenire correttamente, se nn regolate in maniera opportuna.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[38] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 nov 2024, 22:26

La potenza dei gruppi é ben superiore a quella della cabina e le protezioni opportunamente coordinate per il funzionamento ad isola, qui il problema non si pone. Lasciamo perdere la cabina, vorrei incentrare la discussione su cosa, ripeto, comporterebbe questa giunzione delle terre, esempi concreti, grazie
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[39] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra

Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 22:49

Senza numeri e schemi direi impossibile da valutare.
Circuiti equivalenti e si si valutano i valori.
A meno che vengo smentito io continuo a vedere una possibile corrente circolare dall impianto 1 al 2 in caso di guasto.

E per l aspetto correnti da rete nn devi considerare la taglia del trafo ma il valore della centrale di produzione che a sua volta alimenta quel trafo.
Nn si può tralasciare questo dato
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[40] Re: Generatori indipendenti stesso impianto di terra

Messaggioda Foto Utentepakk » 16 nov 2024, 18:26

Le masse dei due impianti devon rimanere separate.
Un guasto sull'apparecchio collegato ad un gruppo mette in tensione tutti gli utilizzatori anche quelli alimentati del secondo gruppo.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea