2
voti

[41] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 set 2014, 17:29

gjkfriend ha scritto:Devo prevedere equipotenzializzazioni particolari all'interno del locale con zona 22 ? Oppure eventuali protezioni contro elettricità statica ecc.... ?

Grazie


Dovrebbe essere una dato di progetto fornito da chi ha classificato i luoghi e redatto la valutazione dei rischi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[42] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 30 set 2014, 17:41

ok grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[43] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 ott 2014, 12:21

Nel deposito liquidi infiammabili, saranno stoccati liquidi sigillati in barattoli e contenitori. Nel classificare Atex devo considerare il versamento ?

Che grado di emissione avrebbe il versamento ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[44] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ott 2014, 12:55

gjkfriend ha scritto:Nel deposito liquidi infiammabili, saranno stoccati liquidi sigillati in barattoli e contenitori. Nel classificare Atex devo considerare il versamento ?


No se l'azienda dichiara che saranno movimentati e stoccati opportunamente.

gjkfriend ha scritto:Che grado di emissione avrebbe il versamento ?


Sarà sempre di 2°grado.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[45] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 ott 2014, 14:38

Quindi non sarebbe necessaria neanche la classificazione? Indipendentemente dal quantitativo ?


Andando avanti con la classificazione invece:

Modalità di emissione?

Contenitore (pieno....non pieno), pozza (di area nota, non nota), emissioni di liquido/vapore.

Software TNE ATEX GAS

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[46] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ott 2014, 15:09

gjkfriend ha scritto:Quindi non sarebbe necessaria neanche la classificazione? Indipendentemente dal quantitativo ?


Si, perché non ci sono SE, solo carico d'incendio.



gjkfriend ha scritto:Andando avanti con la classificazione invece:
Modalità di emissione?


SE di tipo 2 (solo in caso di caduta)

gjkfriend ha scritto:Contenitore (pieno....non pieno), pozza (di area nota, non nota), emissioni di liquido/vapore.


Il contenitore non centra più nulla, nel momento che si rompe c'è uno sversamento a terra, quindi pozza, emissione liquido/vapore (dipende dal tipo di prodotto). Si può anche prevedere un sistema di intertizzazione sempre disponibile (secchio di segatura) e relativa procedura.

gjkfriend ha scritto:Software TNE ATEX GAS


Va bene nella stragrande maggioranza dei casi. Per casi più delicati uso 2 sw.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[47] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 ott 2014, 15:28

Però mi fa scegliere fra "pozza" e "emissione di liquido e/o vapore"......
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[48] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ott 2014, 15:44

gjkfriend ha scritto:Però mi fa scegliere fra "pozza" e "emissione di liquido e/o vapore"......


Ma dipende dalle sostanze presenti e loro composizione, solo tu lo puoi sapere.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[49] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 7 nov 2014, 17:05

Devo prevedere un sistema di aspirazione temporizzata, prima che si apra la porta di ingresso. I barattoli sono tutti chiusi ermetici. E' solo deposito.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[50] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 nov 2014, 10:07

Scusate non avevo messo il punto interrogativo.

Devo prevedere un sistema di aspirazione temporizzata, prima che si apra la porta di ingresso? I barattoli sono tutti chiusi ermetici. E' solo deposito.