gjkfriend ha scritto:A un certo punto mi chiede "struttura adiacente". Quello va spuntato solo se c'è una linea entrante che proviene da tale struttura adiacente?
Si.
gjkfriend ha scritto:La zona esterna va obbligatoriamente valutata?
Se non è trascurabile la zona esterna devi valutare almeno due zone: interna ed esterna.
gjkfriend ha scritto:Il tutto mi viene autoprotetto e senza bisogno di apparecchi di protezione.
Mi sembrava un po' strano, può risultare autoprotetto anche con un luogo con pericolo di esplosione all'interno ?
Una zona 2 è presente solo in caso di guasto. Nel tuo caso, in caso di versamento. Per cui le probabilità che ci sia un sversamento, si formi un'atmosfera esplosiva e contemporaneamente ci sia l'innesco a causa di un fulmine direi che sono basse.