messa a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
[1] messa a terra
da come dice l'allegato sembra che i tubi nel bagno andrebbero messi a terra....guardate e dite cosa ne pensate...!
-

trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 461
- Iscritto il: 3 feb 2009, 22:24
0
voti
rimetto l'allegato...vorrei sapere perché, in questo forum con domande sull'argomento, ci sono contraddizioni sui collegamenti equipotenziali...chi dice che vanno fatti e chi dice no.....
- Allegati
-
2.rar- (160.27 KiB) Scaricato 210 volte
-

trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 461
- Iscritto il: 3 feb 2009, 22:24
0
voti
trittico69 ha scritto:rimetto l'allegato...vorrei sapere perché, in questo forum con domande sull'argomento, ci sono contraddizioni sui collegamenti equipotenziali...chi dice che vanno fatti e chi dice no.....
Leggi meglio l'allegato e poi ne parliamo...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Leggi meglio l'allegato e poi ne parliamo...
non puoi esprimerti invece di fammi rileggere l'allegato!
non puoi esprimerti invece di fammi rileggere l'allegato!
-

trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 461
- Iscritto il: 3 feb 2009, 22:24
0
voti
trittico69 ha scritto:Leggi meglio l'allegato e poi ne parliamo...
non puoi esprimerti invece di fammi rileggere l'allegato!
mi accoderei a Mike, aggiungendo quest'ulteriore (ottima)lettura sull'argomento:
http://www.electroportal.net/admin/wiki/curvasicurezza
http://www.electroportal.net/admin/wiki/massa_estranea
senz'altro utile......
0
voti
[10] Re: messa a terra
scusate l'off-topic
consiglio a tutti di usare come programma per comprimere/decomprimere 7-Zip, comodo, veloce, completo, e gratuito.
Per il topic invece qualsiasi massa estranea in un TT deve essere collegata con un conduttore equipotenziale semplice (una sola volta e in qualsiasi punto al collettore di terra con un PE).
consiglio a tutti di usare come programma per comprimere/decomprimere 7-Zip, comodo, veloce, completo, e gratuito.
Per il topic invece qualsiasi massa estranea in un TT deve essere collegata con un conduttore equipotenziale semplice (una sola volta e in qualsiasi punto al collettore di terra con un PE).
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)