Ciao,
ho in casa uno scaldabagno elettrico da 1200 watt. E' collegato ad un interruttore a muro di quelli "classici", con l'indicazione I/O e il segno rosso e verde, per intenderci. Avrei necessità di sostituire questo interruttore con un timer in modo da far accendere lo scaldabagno ad un'ora programmata.
E' possibile? Ci sono controindicazioni? Che genere di timer dovrei installare/far installare?
grazie!
Timer per scaldabagno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Mon ha scritto:...un interruttore a muro di quelli "classici", con l'indicazione I/O..
interruttore bipolare;
Mon ha scritto: Avrei necessità di sostituire questo interruttore con un timer in modo da far accendere lo scaldabagno ad un'ora programmata.
E' possibile?
Si,
Mon ha scritto: Ci sono controindicazioni?
No,se non ch elo scldabagno funzionerà agli orari impostati, o il programma impostato;
Mon ha scritto:Che genere di timer dovrei installare/far installare?
Il timer dovrà avere le caratteristiche adeguate al carico che dovrà pilotare, ovvero un carico resistivo di 1200 W, quindi un'assorbimento di corrente alla tensione di rete di 230 V ,sui contatti del timer di circa 6A , valore da tenere ben presente nella scelta del timer,oltre la presenza di due contatti NO, poi occorre considerare se c'è un timer da installare sul frutto, ovvero in luogo dell'interruttore bipolare, o lasciare quest'ultimo installato, ed installare a monte dell'alimentazione dell'interruttore bipolare il nuovo timer; entrrambe le soluzioni vanno valutate sul posto, e in virtù della disponibilità impiantistica, pertanto è consigliabile interpellare un Elettricista.
0
voti
Edit TF: eliminato quoting inutile
Grazie!
In effetti vorrei metterlo al posto del bipolare, anche se non ce ne fosse uno adatto all'incasso, andrebbe bene uno esterno, purchè copra il "buco" lasciato dal bipolare.
Immagino che in questo caso la scelta cada tra gli elettromeccanici, piuttosto che su quelli elettronici tipo timer/termostato per il riscaldamento a metano.
Grazie!
In effetti vorrei metterlo al posto del bipolare, anche se non ce ne fosse uno adatto all'incasso, andrebbe bene uno esterno, purchè copra il "buco" lasciato dal bipolare.
Immagino che in questo caso la scelta cada tra gli elettromeccanici, piuttosto che su quelli elettronici tipo timer/termostato per il riscaldamento a metano.
1
voti
Penso che sia opportuno che questo boiler sia staccabile dall'impianto.
Se non hai una linea dedicata, è necessario mantenere quell'interruttore bipolare, oppure collegarlo tramite presa.
Il time dovresti metterlo in aggiunta.
Se non hai una linea dedicata, è necessario mantenere quell'interruttore bipolare, oppure collegarlo tramite presa.
Il time dovresti metterlo in aggiunta.
0
voti
6367 ha scritto:Penso che sia opportuno che questo boiler sia staccabile dall'impianto.
Se non hai una linea dedicata, è necessario mantenere quell'interruttore bipolare, oppure collegarlo tramite presa.
Il time dovresti metterlo in aggiunta.
PEnsavo esistessero dei timer doatai dell'interruttore per scollegarlo. insomma, il classico on/off/auto...
0
voti
Ciao a tutti, stavo anche io pensando di dotare il boiler che ho in casa di un timer reputandolo utile per risparmiare un po' di corrente.
Però mi chiedo: il timer elettromeccanico o eventualmente quello elettronico comunque consumerà corrente per il suo funzionamento e poi ogni volta che innescherà l'accensione dello scalda bagno sarà necessario quello spunto che in nel caso in cui sia contemporaneamente attivo un altro elettrodomestico ad alto assorbimento, potrebbe causare il distacco della corrente.
Dunque mi chiedo è davvero conveniente montare questo dispositivo? o ci sono componenti che magari risolvono quanto meno il problema dello spunto iniziale di accensione e che davvero permettono di risparmiare sui consumi?
Un interruttore bipolare rispetto a quello unipolare, viene considerato sezionatore sufficiente per questo particolare utilizzo?
Leggevo che per questi utilizzi sarebbero consigliate prese interbloccate.
Però mi chiedo: il timer elettromeccanico o eventualmente quello elettronico comunque consumerà corrente per il suo funzionamento e poi ogni volta che innescherà l'accensione dello scalda bagno sarà necessario quello spunto che in nel caso in cui sia contemporaneamente attivo un altro elettrodomestico ad alto assorbimento, potrebbe causare il distacco della corrente.
Dunque mi chiedo è davvero conveniente montare questo dispositivo? o ci sono componenti che magari risolvono quanto meno il problema dello spunto iniziale di accensione e che davvero permettono di risparmiare sui consumi?

l'osservazione di 6367 non è male, lasciare a monte del timer l'interruttore bipolare, rende sezionabile il carico (scaldabagno) all'occorrenza.
Un interruttore bipolare rispetto a quello unipolare, viene considerato sezionatore sufficiente per questo particolare utilizzo?
Leggevo che per questi utilizzi sarebbero consigliate prese interbloccate.
Ultima modifica di
Ingmotty il 21 gen 2011, 14:19, modificato 1 volta in totale.
0
voti
Lo scaldabagno elettrico, già usa una regolazione basata sul principio ON/OFF, senza mai tenere conto della contemporaneità di utilizzo di altri elettrodomestici, nelle semplici resistenze elettriche, la corrente di spunto è del tutto trascurabile, si a ci si trovi a basse temperature che ci si trovi vicino alla temperatura di regime, quello che varia è solo la durata del ciclo ON.
Piuttosto considera, un dispositivo a tempo, che controlli lo scaldabagno dotato di un contatto elettrico in grado di commutare le forti correnti che si hanno in una resistenza dell'ordine di qualche kW.
Per intenderci, molti di quei timer programmabili a "spina" che si trovano comunemente in giro potrebbero non andare bene.
Piuttosto considera, un dispositivo a tempo, che controlli lo scaldabagno dotato di un contatto elettrico in grado di commutare le forti correnti che si hanno in una resistenza dell'ordine di qualche kW.
Per intenderci, molti di quei timer programmabili a "spina" che si trovano comunemente in giro potrebbero non andare bene.
-

Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
mir ha scritto:[...]lasciare a monte del timer l'interruttore bipolare, rende sezionabile il carico (scaldabagno) all'occorrenza.
Invece la soluzione che hai suggerito prima era migliore: mettere il timer a monte, non l'interruttore.
Infatti questi timer hanno solitamente una ruota che fa un giro completo in 24 ore. Mettendo l'interruttore bipolare a monte, quando lo si stacca il timer si ferma e si sregola!
Meglio invece se l'interruttore bipolare si trova tra il timer e lo scaldabagno.
(da un punto di vista dei consumi, sarebbe meglio mettere l'interruttore a monte, ma poi toccherebbe ogni volta regolare l'orario del timer)
Mantenere comunque l'interruttore (se non è presente all'interno dello stesso timer) lo considero obbligatorio o quasi
Ingmotty ha scritto:[...]il timer elettromeccanico o eventualmente quello elettronico comunque consumerà corrente per il suo funzionamento[...]
Si, ma il consumo è sicuramente piccolissimo rispetto a quello dello scaldabagno (1200 W contro pochi W).
Ingmotty ha scritto:[...] e poi ogni volta che innescherà l'accensione dello scalda bagno sarà necessario quello spunto che in nel caso in cui sia contemporaneamente attivo un altro elettrodomestico ad alto assorbimento, potrebbe causare il distacco della corrente.
[...]
L'ideale è quello di attivare il timer durante la notte, così che la mattina lo scaldabagno è pieno di acqua calda. In questo modo dovresti eliminare i conflitti con gli altri elettrodomestici.
0
voti
Lo scaldabagno elettrico, già usa una regolazione basata sul principio ON/OFF, senza mai tenere conto della contemporaneità di utilizzo di altri elettrodomestici
Si ma questo è vero quanto il boiler resta sempre acceso o sbaglio?
L'ideale è quello di attivare il timer durante la notte, così che la mattina lo scaldabagno è pieno di acqua calda. In questo modo dovresti eliminare i conflitti con gli altri elettrodomestici.
Non avevo pensato a questa possibilità. Farlo spegnere poco prima di andare a letto e farlo riaccendere poco prima del risveglio. Si risparmierebbero un bel po' di ora di corrente.
E circa la mia osservazione sulla presa interbloccata cosa potete dirmi?
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)