Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dichiarazioni di conformità

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Dichiarazioni di conformità

Messaggioda Foto Utentepilucar » 16 mar 2011, 14:05

Buongiorno,
lavoro in una centrale di produzione energia elettrica da 400 MW.
Tutti le ditte che hanno realizzato gli impianti elettrici stanno consegnando le dichiarazioni di conformità secondo DM37.
Quello che vi chiedo è se tutte le dichiarazioni di conformità:
a) Vanno consegnate agli enti ISPSEL/ARPA secondo quanto previsto dal DPR462/01 in quanto trattasi di messa in esercizio e omologazione dell'impianto.
b) Vanno consegnate sono quelle che in descrizione della dichiarazione di conformità DM37 sono riferite a "Realizzazione impianto di messa a terra..........." oppure "Realizzazione impianto scariche atmosferiche....."
OPPURE
Ricadendo l'impianto di produzione energia elettrica in officina di produzione, gli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche non sono soggetti ad obbligo di denuncia verso ISPESL/ARPA in quanto ricadono nell'articolo 2.2.4.5 della guida CEI 0-14 e pertanto non devono essere denunciati e omologati.

Ringrazio chiunque mi vorrà supportare in questa "interpretazio legis" e fornirmi indicazioni utili per muovermi regolarmente nella presentazione (eventuale) dei documenti agli enti prepsoti.
Avatar utente
Foto Utentepilucar
0 1 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 18 feb 2005, 14:12

0
voti

[2] Re: Dichiarazioni di conformità

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mar 2011, 10:23

a) Si
b) Normalmente la dichiarazione è unica perché l'impianto di terra è un componente imprescindibile dell'impianto elettrico... purtroppo si è innescata la brutta abitudine di fare una DICO dedicata all'impianto di terra ma non ha alcuna valenza se non quella di evitare discussioni con i vari enti che la richiedono ingiustamente...
L'art. 2.2.4.5 si applica solamente agli impianti di terra delle stazioni e cabine elettriche dove è ancora valido il modello "O", mentre le denunce degli impianti scariche atmosferiche e impianti antideflagranti devono essere fatte; agli edifici diversi dalle stazioni e cabine elettriche si applica totalmente il DPR 462/01.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand