Buongiorno,
lavoro in una centrale di produzione energia elettrica da 400 MW.
Tutti le ditte che hanno realizzato gli impianti elettrici stanno consegnando le dichiarazioni di conformità secondo DM37.
Quello che vi chiedo è se tutte le dichiarazioni di conformità:
a) Vanno consegnate agli enti ISPSEL/ARPA secondo quanto previsto dal DPR462/01 in quanto trattasi di messa in esercizio e omologazione dell'impianto.
b) Vanno consegnate sono quelle che in descrizione della dichiarazione di conformità DM37 sono riferite a "Realizzazione impianto di messa a terra..........." oppure "Realizzazione impianto scariche atmosferiche....."
OPPURE
Ricadendo l'impianto di produzione energia elettrica in officina di produzione, gli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche non sono soggetti ad obbligo di denuncia verso ISPESL/ARPA in quanto ricadono nell'articolo 2.2.4.5 della guida CEI 0-14 e pertanto non devono essere denunciati e omologati.
Ringrazio chiunque mi vorrà supportare in questa "interpretazio legis" e fornirmi indicazioni utili per muovermi regolarmente nella presentazione (eventuale) dei documenti agli enti prepsoti.
Dichiarazioni di conformità
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
a) Si
b) Normalmente la dichiarazione è unica perché l'impianto di terra è un componente imprescindibile dell'impianto elettrico... purtroppo si è innescata la brutta abitudine di fare una DICO dedicata all'impianto di terra ma non ha alcuna valenza se non quella di evitare discussioni con i vari enti che la richiedono ingiustamente...
L'art. 2.2.4.5 si applica solamente agli impianti di terra delle stazioni e cabine elettriche dove è ancora valido il modello "O", mentre le denunce degli impianti scariche atmosferiche e impianti antideflagranti devono essere fatte; agli edifici diversi dalle stazioni e cabine elettriche si applica totalmente il DPR 462/01.
b) Normalmente la dichiarazione è unica perché l'impianto di terra è un componente imprescindibile dell'impianto elettrico... purtroppo si è innescata la brutta abitudine di fare una DICO dedicata all'impianto di terra ma non ha alcuna valenza se non quella di evitare discussioni con i vari enti che la richiedono ingiustamente...
L'art. 2.2.4.5 si applica solamente agli impianti di terra delle stazioni e cabine elettriche dove è ancora valido il modello "O", mentre le denunce degli impianti scariche atmosferiche e impianti antideflagranti devono essere fatte; agli edifici diversi dalle stazioni e cabine elettriche si applica totalmente il DPR 462/01.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)