Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Adeguatezza cabina MT/BT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 22 giu 2011, 13:39

Un saluto a tutti, il quesito di cui vorrei avere un vostro parere è il seguente:

Ai sensi delle ultime delibere dell'Authority una cabina MT/BT con trasformatore minore o uguale di 400 kVA rientrerebbe nei requisiti semplificati, il dubbio è questo, per rientrare in tali requisiti è necessario che il trasformatore sia unico o è possibile avere anche più di un trasformatore purchè la potenza totale non superi i 400 kVA?

Ringrazio anticipatamente coloro che interverranno sull'argomento.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[2] Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 22 giu 2011, 13:49

Non sono sicuro al 100% ma il trasformatore deve essere solo uno.
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 giu 2011, 18:08

Nei requisiti semplificati è citato esplicitamente il trasformatore unico fino a 400kVA.
quindi il tuo caso non rientra in questa casistica
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 24 giu 2011, 23:04

Oltre ai requisiti del Trafo la cui potenza non deve superare 400 kVA, è richiesto che la potenza massima prelevabile (rilevabile dal contratto elettrico) non sia superiore a 400 kW.
Saluti

Marco 62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[5] Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 25 giu 2011, 0:13

Ringrazio per i vostri riscontri, e sono d'accordo sul fatto che il trasformatore deve essere unico, era al 90% del dubbio.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[6] Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Messaggioda Foto Utenteelectrodom » 27 giu 2011, 11:43

Tieni conto che il trasformatore deve essere unico.... ma nessuno vieta la possibilità di avere uno di scorta collegato in parallelo all'impianto ma con un interblocco chiaramente... o l'uno o l'altro.... l'importante è che la potenza contrattuale non sia maggiore di 400 kW......... ricorda che se l'impianto è protetto da fusibili devi solo fare la manutenzione CEI 0-15... se invece è protetto da interruttore automatico devi comunque fare la prova d'intervento per verificare che il tempo d'intervento dell'interruttore non super i 200 ms
Avatar utente
Foto Utenteelectrodom
0 1 1
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 26 giu 2011, 18:13

0
voti

[7] Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 28 giu 2011, 10:11

Salve a tutti....
Un trafo di scorta si può tenere..ma deve essere "fisicamente" scollegato con la barratura MT, altrimenti il discorso dei requisiti semplificati decade...
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[8] Re: Adeguatezza cabina MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 29 giu 2011, 23:38

Concordo con Foxone
Marco 62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica