[1] Magn. Diff. Vasca da bagno

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 27 set 2011, 16:24

In una civile abitazione, per proteggere una vasca idromassaggio, è obbligatorio installare un int. diff. da 10mA ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Magn. Diff. Vasca da bagno

Messaggioda Foto Utente6367 » 27 set 2011, 17:24

No, non è obbligatorio ma è una buona idea farlo.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: Magn. Diff. Vasca da bagno

Messaggioda Foto UtenteFRABE » 28 set 2011, 15:33

Però credo che dopo poco tempo la vasca non la usi più
Avatar utente
Foto UtenteFRABE
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 18 apr 2011, 17:30
Località: BRESCIA

0
voti

[4] Re: Magn. Diff. Vasca da bagno

Messaggioda Foto Utenteisd88 » 28 set 2011, 16:18

bè la domanda non era "è una buona idea mettere una vasca idromassaggio?" ma riguardava l'installazione dell'idromassaggio. La usassi pure una volta all'anno tra metallo , acqua e magari sali da bagno io me li eviterei 30 ma che mi passano per il corpo. Non sono un fan ne della tetanizzazione muscolare ne dell'arresto cardiaco (per ora)
Avatar utente
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 576
Iscritto il: 27 feb 2007, 21:44

0
voti

[5] Re: Magn. Diff. Vasca da bagno

Messaggioda Foto UtenteFRABE » 28 set 2011, 16:52

intendevo dire che con un 10mA dopò un po' di tempo secondo mè comincerebbe ad intervenire troppo spesso(anche non in prsenza di guasti); sotto differenziale 30mA penso sia sufficente.
Avatar utente
Foto UtenteFRABE
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 18 apr 2011, 17:30
Località: BRESCIA

0
voti

[6] Re: Magn. Diff. Vasca da bagno

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 set 2011, 17:00

Non sono esperto di vasche idromassaggio, ma se come dice FRABE
un 10mA dopò un po' di tempo secondo mè comincerebbe ad intervenire troppo spesso

mi preoccuperei non poco! Altro che sostituirlo con un 30mA...
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Magn. Diff. Vasca da bagno

Messaggioda Foto UtenteFRABE » 28 set 2011, 17:16

perché dovresti preoccuparti se scatta fa il suo dovere e tu sei protetto, il problema che essendo così sensibile può farlo anche troppo bene e intervenire anche in situazioni dove non vi siano guasti o perdite di isolamento. quindi visto che di obblighi specifici non ve ne sono a mio parere 30mA va benissimo
Avatar utente
Foto UtenteFRABE
0 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 18 apr 2011, 17:30
Località: BRESCIA

1
voti

[8] Re: Magn. Diff. Vasca da bagno

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 set 2011, 17:34

perché dovresti preoccuparti se scatta fa il suo dovere e tu sei protetto

Se interviene un 10mA non passo al 30mA ad occhi chiusi perché tanto il 10mA non è obbligatorio e questo è il primo punto.

Il secondo è quello di verificare cosa dichiara il costruttore della vasca.
poiché parliamo di protezione differenziale "dedicata" alla sola vasca, mi pare un po strano che essa possa di suo disperdere 10mA -non lo escludo, ma mi sembra strano-.
Ad ogni modo, non ricordo, ma credo ci sia una normativa che limiti il valore di corrente dispersa (a causa di filtri collegati a massa e quant'altro) per i singoli utilizzatori, e se non ricordo male è nell' ordine dei < 5mA, ma devo verificare, non vorrei sparare minchiate.
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[9] Re: Magn. Diff. Vasca da bagno

Messaggioda Foto Utente6367 » 29 set 2011, 13:34

intendevo dire che con un 10mA dopò un po' di tempo secondo mè comincerebbe ad intervenire troppo spesso(anche non in prsenza di guasti)


Direi proprio di no. Un singolo apparecchio, non guasto, non dovrebbe far intervenire un differenziale da 10 mA (salvo problemi di fulminazioni, ecc).

Ad ogni modo, non ricordo, ma credo ci sia una normativa che limiti il valore di corrente dispersa (a causa di filtri collegati a massa e quant'altro) per i singoli utilizzatori, e se non ricordo male è nell' ordine dei < 5mA, ma devo verificare, non vorrei sparare minchiate.



Sì, è la IEC 61140. Dipende da diversi fattori (corrente del carico, se è collegato a spina o diretto..).
Per esempio, per un apparecchio sino a 7 A collegato fisso, la massima corrente lungo il PE è 3,5 mA.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[10] Re: Magn. Diff. Vasca da bagno

Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 set 2011, 13:48

Attilio ha scritto:[..]Ad ogni modo, non ricordo, ma credo ci sia una normativa che limiti il valore di corrente dispersa[..]