[1] Interruttore differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto Utentelrinetti » 14 gen 2012, 21:09

Salve
sara' capitato un po' a tutti di vedere scattare il salvavita in casa, ufficio, magazzino, ecc e non capire esattamente il motivo.
Il salvavita di solito integra la funzione di differenziale (per le perdite verso terra superiori a 30mA), e magnetotermico che fa scattare la protezione o per sovraccarico (effetto termico) o per cortocircuito
(effetto magnetico).
Ma una volta scattato, c'e' modo di capire quale delle 3 cause ha fatto scattare il salvavita ?
Serve una strumentazione particolare ?

Grazie
luciano
Avatar utente
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 334
Iscritto il: 9 gen 2010, 1:11

0
voti

[2] Re: Interruttore differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 gen 2012, 22:04

Direi che un Differenziale da 30 mA debba sganciare tra un valore di dispersione dai 10 ai 20 mA, se scattasse come dici tu dopo i 30mA, sai che guai
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[3] Re: Interruttore differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 gen 2012, 22:05

In linea di massima puoi sapere soilo due cose:
1) Se è scattato il differenziale, troverai basse entrambe le leve, sia la blu che la nera;
2) Se è scattato per sovracorrente, indipendentemente dalla natura, troverai bassa solo la leva nera.

Non ho mai visto interruttori combinati che, all'intervento del magnetotermico si abbassase anche la leva blu.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[4] Re: Interruttore differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto Utente6367 » 14 gen 2012, 22:44

Pierluigi2002 ha scritto:Direi che un Differenziale da 30 mA debba sganciare tra un valore di dispersione dai 10 ai 20 mA, se scattasse come dici tu dopo i 30mA, sai che guai


Per norma, un differenziale da 30 mA deve scattare fra 15 mA e 30 mA (se scattasse a 10 mA sarebbe... "bocciato" !).

entrambe le leve


Un interruttore differenziale magnetotermico potrebbe avere un 'unica manopola.
Alcuni hanno una bandierina o segnalino (di solito blu o giallo) per indicare l'intervento differenziale, ma non è detto che ce l'abbia.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[5] Re: Interruttore differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto Utentelrinetti » 15 gen 2012, 1:02

Nel mo caso si tratta di un differenziale magnetotermico di qualche anno fa, SIEMENS 5SU35 C10 che si trova nel mio ufficio. La casualita' con cui scatta e' abbastanza disarmante, tuttavia ho notato che e' piu' frequente nei giorni festivi, cioe' quando i carichi sono assai minori.
Ha un unica levetta nera con vicino il tasto di test, che funziona regolarmente.
Avatar utente
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 334
Iscritto il: 9 gen 2010, 1:11

0
voti

[6] Re: Interruttore differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto Utentembutterin » 15 gen 2012, 16:51

salve se ti scatta periodicamente ad orari ricorrenti potrebbe essere necessario sostituirlo con un differenziale di tipo A che risente meno dei disturbi di rete
Avatar utente
Foto Utentembutterin
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 30 mag 2011, 22:27

0
voti

[7] Re: Interruttore differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto Utente6367 » 15 gen 2012, 20:24

sostituirlo con un differenziale di tipo A che risente meno dei disturbi di rete


Ma non un tipo A "qualunque", un tipo A di quelli indicati dal costruttore come ad "elevata immunità contro gli scatti intempestivi".
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Interruttore differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteVRI » 16 gen 2012, 0:24

6367 ha scritto:Per norma, un differenziale da 30 mA deve scattare fra 15 mA e 30 mA (se scattasse a 10 mA sarebbe... "bocciato" !).

Può scattare tra i 15 e i 30mA e deve scattare oltre i 30...
Non era così?
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[9] Re: Interruttore differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto Utente6367 » 16 gen 2012, 0:39

VRI ha scritto:Non era così?


Certamente.
La soglia di intervento è fra 15 mA e 30 mA, quindi per ogni corrente differenziale da 30 mA in su l'intervento è certo.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[10] Re: Interruttore differenziale magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteVRI » 16 gen 2012, 12:40

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica