Salve
sara' capitato un po' a tutti di vedere scattare il salvavita in casa, ufficio, magazzino, ecc e non capire esattamente il motivo.
Il salvavita di solito integra la funzione di differenziale (per le perdite verso terra superiori a 30mA), e magnetotermico che fa scattare la protezione o per sovraccarico (effetto termico) o per cortocircuito
(effetto magnetico).
Ma una volta scattato, c'e' modo di capire quale delle 3 cause ha fatto scattare il salvavita ?
Serve una strumentazione particolare ?
Grazie
luciano
Interruttore differenziale magnetotermico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Direi che un Differenziale da 30 mA debba sganciare tra un valore di dispersione dai 10 ai 20 mA, se scattasse come dici tu dopo i 30mA, sai che guai
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
In linea di massima puoi sapere soilo due cose:
1) Se è scattato il differenziale, troverai basse entrambe le leve, sia la blu che la nera;
2) Se è scattato per sovracorrente, indipendentemente dalla natura, troverai bassa solo la leva nera.
Non ho mai visto interruttori combinati che, all'intervento del magnetotermico si abbassase anche la leva blu.
1) Se è scattato il differenziale, troverai basse entrambe le leve, sia la blu che la nera;
2) Se è scattato per sovracorrente, indipendentemente dalla natura, troverai bassa solo la leva nera.
Non ho mai visto interruttori combinati che, all'intervento del magnetotermico si abbassase anche la leva blu.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Pierluigi2002 ha scritto:Direi che un Differenziale da 30 mA debba sganciare tra un valore di dispersione dai 10 ai 20 mA, se scattasse come dici tu dopo i 30mA, sai che guai
Per norma, un differenziale da 30 mA deve scattare fra 15 mA e 30 mA (se scattasse a 10 mA sarebbe... "bocciato" !).
entrambe le leve
Un interruttore differenziale magnetotermico potrebbe avere un 'unica manopola.
Alcuni hanno una bandierina o segnalino (di solito blu o giallo) per indicare l'intervento differenziale, ma non è detto che ce l'abbia.
0
voti
Nel mo caso si tratta di un differenziale magnetotermico di qualche anno fa, SIEMENS 5SU35 C10 che si trova nel mio ufficio. La casualita' con cui scatta e' abbastanza disarmante, tuttavia ho notato che e' piu' frequente nei giorni festivi, cioe' quando i carichi sono assai minori.
Ha un unica levetta nera con vicino il tasto di test, che funziona regolarmente.
Ha un unica levetta nera con vicino il tasto di test, che funziona regolarmente.
0
voti
salve se ti scatta periodicamente ad orari ricorrenti potrebbe essere necessario sostituirlo con un differenziale di tipo A che risente meno dei disturbi di rete
0
voti
sostituirlo con un differenziale di tipo A che risente meno dei disturbi di rete
Ma non un tipo A "qualunque", un tipo A di quelli indicati dal costruttore come ad "elevata immunità contro gli scatti intempestivi".
0
voti
6367 ha scritto:Per norma, un differenziale da 30 mA deve scattare fra 15 mA e 30 mA (se scattasse a 10 mA sarebbe... "bocciato" !).
Può scattare tra i 15 e i 30mA e deve scattare oltre i 30...
Non era così?
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)