difetto strano su quadro elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
salve amici del forum, alcune settimane fa ho installato un quadro automazione in un impianto depurazione, ho un problema sull' azzionamento dei compressori, in effetti quando do start sia dal quadro che dalla cassetta di comando localealcune volte vibrano i relè pilotaggio della servoventola e del ventilatore facendo aprire la catena guasti, questo succede solo sull'azzionamento dei compressori. Ho fatto alcune prove, staccando il motore del compressore dalla morsettiera del quadro l'azzionamento funziona bene anche se al posto del motore del compressore collego un altro motore continua a funzionare bene, il motore del compressore è un abb 11kw ad efficienza 1 mentre l'altro motore e din carroponte da 5 kW. e possibile che sia lo spunto del motore da 11kw che fa impazzire i relè?, noto che allo spunto sudetto motore assorbe circa 100A. In attesa invio disegni.
- Allegati
-
img010.pdf- catena guasti
- (33.68 KiB) Scaricato 214 volte
0
voti
Come già espresso da
Candy sono necessari più dati...
Ma a leggere ciò che hai scritto sembrerebbe un problema di catuta di tensione allo spunto... troppa c.d.t. fa diseccitare i relè che mandano in allarme il sistema...
bisognerebbe conoscere l'intera configurazione di rete per calcolare correttamente la c.d.t. allo spunto.
Ma a leggere ciò che hai scritto sembrerebbe un problema di catuta di tensione allo spunto... troppa c.d.t. fa diseccitare i relè che mandano in allarme il sistema...
bisognerebbe conoscere l'intera configurazione di rete per calcolare correttamente la c.d.t. allo spunto.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Il quadro è alimentato 400v V 3fasi+neutro 3F+N, ed è collegato alla fornitura con un 4x35mm mm² distanza circa 10mt m, il circuito ausiliario è realizzato a 24 vac V c.a. trasformatore 230/24 V 230 V / 24 V - 500v/a VA primario collegato l1 n L1 - N. Ho pensato di aggiungere un relè temporizzato all'eccitazione bobina in parallelo al relè r 12.1e mettere il contatto del sudetto al posto del contatto di r12.1 facendo partire k12 in ritardo, di conseguenza partirebbero prima ventola e servoventola e poi 2 o 3 secondi 2 s - 3 s dopo il compressore, cosi facendo essendo i contatti dei relè gia chiusi non si dovrebbero avere problemi. cosa ne pensate?
Ultima modifica di
Candy il 30 mar 2012, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretta un poco la grammatica tecnica, ma ahimé anche l'italiano è orribile...
Motivazione: Corretta un poco la grammatica tecnica, ma ahimé anche l'italiano è orribile...
0
voti
Probabilmente, la cdt% prodotta dalla corrente di spunto associata per caso alla tensione bassa momentanea della rete aziendale, nonché le distorsioni della forma d'onda prodotte dallo spunto del compressore, produce il Fliker delle bobine di eccitazione.
Potresti adottare la soluzione che hai esplicato con i ritardi programmati...
Non conosco soluzioni di stabilizzazione della tensione da applicare ai Trafo....
Certo è che, con il soft start, si allungano i tempi di avviamento e si mantengono + basse le correnti di spunto....
Potresti adottare la soluzione che hai esplicato con i ritardi programmati...
Non conosco soluzioni di stabilizzazione della tensione da applicare ai Trafo....
Certo è che, con il soft start, si allungano i tempi di avviamento e si mantengono + basse le correnti di spunto....
0
voti
la forniture enel è 40kw, mentre iil contatore è ubicato a ridosso del palo linea elettrica.
0
voti
Il quadro nonè provvisto di soft- start,i compressori sono ad avviamento diretto
0
voti
Ah,,...allora, rivedere le linee con conviene...meglio un soft-start ....io sopra i 10 kW lo adotterei...o come hai predetto, i temporizzatori a quadro....
Quando si fanno i progetti, è facile che il committente ometta dall'elaborato della attività, cose come compressori, motori elettrici che si avviano con frequenza e tutte queste cose....
Quando si fanno i progetti, è facile che il committente ometta dall'elaborato della attività, cose come compressori, motori elettrici che si avviano con frequenza e tutte queste cose....
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)