[1] difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 29 mar 2012, 21:18

salve amici del forum, alcune settimane fa ho installato un quadro automazione in un impianto depurazione, ho un problema sull' azzionamento dei compressori, in effetti quando do start sia dal quadro che dalla cassetta di comando localealcune volte vibrano i relè pilotaggio della servoventola e del ventilatore facendo aprire la catena guasti, questo succede solo sull'azzionamento dei compressori. Ho fatto alcune prove, staccando il motore del compressore dalla morsettiera del quadro l'azzionamento funziona bene anche se al posto del motore del compressore collego un altro motore continua a funzionare bene, il motore del compressore è un abb 11kw ad efficienza 1 mentre l'altro motore e din carroponte da 5 kW. e possibile che sia lo spunto del motore da 11kw che fa impazzire i relè?, noto che allo spunto sudetto motore assorbe circa 100A. In attesa invio disegni.
img009.pdf
compressore
(269.24 KiB) Scaricato 215 volte
img011.pdf
servoventola
(56.69 KiB) Scaricato 190 volte
Allegati
img010.pdf
catena guasti
(33.68 KiB) Scaricato 214 volte
Avatar utente
Foto Utentevirgo61
10 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 29 mar 2012, 19:42

0
voti

[2] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 mar 2012, 23:16

Le caratteristiche dell'alimentazione? Della linea? Della rete?
Come e' realizzato l'ausiliario?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 30 mar 2012, 9:13

Come già espresso da Foto UtenteCandy sono necessari più dati...
Ma a leggere ciò che hai scritto sembrerebbe un problema di catuta di tensione allo spunto... troppa c.d.t. fa diseccitare i relè che mandano in allarme il sistema...
bisognerebbe conoscere l'intera configurazione di rete per calcolare correttamente la c.d.t. allo spunto.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[4] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 30 mar 2012, 9:39

Il quadro è alimentato 400v V 3fasi+neutro 3F+N, ed è collegato alla fornitura con un 4x35mm mm² distanza circa 10mt m, il circuito ausiliario è realizzato a 24 vac V c.a. trasformatore 230/24 V 230 V / 24 V - 500v/a VA primario collegato l1 n L1 - N. Ho pensato di aggiungere un relè temporizzato all'eccitazione bobina in parallelo al relè r 12.1e mettere il contatto del sudetto al posto del contatto di r12.1 facendo partire k12 in ritardo, di conseguenza partirebbero prima ventola e servoventola e poi 2 o 3 secondi 2 s - 3 s dopo il compressore, cosi facendo essendo i contatti dei relè gia chiusi non si dovrebbero avere problemi. cosa ne pensate?
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 30 mar 2012, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretta un poco la grammatica tecnica, ma ahimé anche l'italiano è orribile...
Avatar utente
Foto Utentevirgo61
10 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 29 mar 2012, 19:42

0
voti

[5] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 mar 2012, 23:34

Ma le caratteristiche della rete? Della fornitura?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[6] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteelettro » 31 mar 2012, 9:44

Probabilmente, la cdt% prodotta dalla corrente di spunto associata per caso alla tensione bassa momentanea della rete aziendale, nonché le distorsioni della forma d'onda prodotte dallo spunto del compressore, produce il Fliker delle bobine di eccitazione.

Potresti adottare la soluzione che hai esplicato con i ritardi programmati...

Non conosco soluzioni di stabilizzazione della tensione da applicare ai Trafo....

Certo è che, con il soft start, si allungano i tempi di avviamento e si mantengono + basse le correnti di spunto....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[7] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 31 mar 2012, 17:48

la forniture enel è 40kw, mentre iil contatore è ubicato a ridosso del palo linea elettrica.
Avatar utente
Foto Utentevirgo61
10 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 29 mar 2012, 19:42

0
voti

[8] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteelettro » 31 mar 2012, 20:37

Probabilmente, il soft start regola una partenza con assorbimento di spunto minore e tempo maggiore, così senti i relais che vanno in "Fliker"...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[9] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 1 apr 2012, 12:18

Il quadro nonè provvisto di soft- start,i compressori sono ad avviamento diretto
Avatar utente
Foto Utentevirgo61
10 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 29 mar 2012, 19:42

0
voti

[10] Re: difetto strano su quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteelettro » 1 apr 2012, 20:59

Ah,,...allora, rivedere le linee con conviene...meglio un soft-start ....io sopra i 10 kW lo adotterei...o come hai predetto, i temporizzatori a quadro....