Salve,vorrei sapere perché nello studio della corrente di corto circuito per un trifase netto posso ,come normalmente si fa per un trifase senza guasto, associare un circuito monofase equivalente?Le correnti saranno sempre simmetriche anche in caso di guasto?e le tensione equilibrate?
-

marioriccio88
0 3 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 19 mag 2012, 12:22
2
voti
Il guasto trifase netto è un guasto simmetrico, nel senso che è rappresentabile mediante un sistema trifase simmetrico ed equilibrato; tale sistema, così come tutti quelli simmetrici ed equilibrati, può essere analizzato mediante il corrispondente circuito monofase equivalente. 

Emanuele Lorina
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
-

Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY

- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
0
voti
Quindi il trifase netto è una semplificazione dello studio visto che nella maggior parte dei casi i guasti non sono di trifase netto,giusto?
-

marioriccio88
0 3 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 19 mag 2012, 12:22
2
voti
Non mi è chiaro il senso del "quindi" in relazione alle risposte date alla tua domanda iniziale.
Tra l'altro, ora che la rileggo, ricorda che "equilibrate" è un aggettivo riservato in genere alle correnti, mentre per le tensioni si usa "simmetriche".
Oltre tutto ciò che segue il "quindi" non ha molto senso: se un guasto non è trifase netto, ma monofase o bifase, non è una semplificazione rappresentarlo con un trifase netto, ma un errore
Tra l'altro, ora che la rileggo, ricorda che "equilibrate" è un aggettivo riservato in genere alle correnti, mentre per le tensioni si usa "simmetriche".
Oltre tutto ciò che segue il "quindi" non ha molto senso: se un guasto non è trifase netto, ma monofase o bifase, non è una semplificazione rappresentarlo con un trifase netto, ma un errore
2
voti
Il trifase netto è un tipo di guasto ben preciso il cui studio è utile, per esempio, per la determinazione della corrente presunta di cortocircuito nel punto di installazione degli interruttori al fine di individuarne l'adeguato potere di interruzione. Poi esistono i guasti dissimetrici, quale quello monofase che è particolarmente frequente nelle reti MT e bt. Concordo con
admin in merito al significato del "quindi"... credo che dovresti specificare meglio i tuoi eventuali dubbi. 

Emanuele Lorina
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
-

Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY

- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
0
voti
ok scusatemi per la confusione
,allora io intendevo dire che viene fatto di solito studiare il guasto trifase netto in quanto più semplice rispetto a quelli dissimetrici ,ma è solo in chiave didattica.Per concludere il guasto trifase netto coinvolge tutte e tre le fasi e di conseguenza lo posso considerare simmetrico ed equilibrato?!!.Grazie per la pazienza 

-

marioriccio88
0 3 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 19 mag 2012, 12:22
1
voti
Come ho scritto nel post [6], il guasto trifase netto, sebbene sia il più "semplice" da analizzare, non ha soltanto valenza didattica. Per la seconda domanda, direi che il disegno di
admin vale più di mille parole... 
Emanuele Lorina
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
-

Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY

- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)