[1] Quando rifasare?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 20 giu 2012, 16:24

Dando per scontato che ci sia qualche carico induttivo, che criteri utilizzate per decidere quando rifasare o no?

Visto che quando la potenza impegnata è superiore a 15 kW, il Distributore misura anche l'energia reattiva assorbita, lo fate sempre e da 15 kW?

Ad esempio, su di una fornitura da 20kW con una pompa di calore da 10 kWel, rifasereste a occhi chiusi?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[2] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto Utenteasdf » 20 giu 2012, 16:30

Ciao Foto UtenteEmanuele78, hai letto questo articolo di Foto UtenteRomeo : Rifasare: quando, come, perché ?
Potresti leggerlo e vedere se c'è già al suo interno la risposta alle tue domande, in attesa delle risposte degli altri utenti.
Avatar utente
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4762
Iscritto il: 11 apr 2010, 9:19

0
voti

[3] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 20 giu 2012, 16:47

Grazie, molto interessante.

Il problema è che spesso non si hanno dati specifici sui cosfi, ad esempio ho una pompa di calore e una UTA ma su entrambi i cataloghi non viene riferito nulla a riguardo.. come vi comportate in qs casi? Stò provando a otttenere risposte dai costruttori ma sembra cadano dalle nuvole..
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[4] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto Utenteildoghy » 20 giu 2012, 17:08

Dovresti verificare il \cos \phi medio mensile in bolletta
Avatar utente
Foto Utenteildoghy
199 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 148
Iscritto il: 12 mar 2010, 21:44

0
voti

[5] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 20 giu 2012, 17:12

Scusate, intendevo dire che sono in fase di progettazione.. come vi comportereste?
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[6] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 20 giu 2012, 17:18

che marca sono le macchine? Mitsubishi? Daikin?
in teoria dovrebbe esserci nella scheda tecnica il cosfi in alternativa, dovrebbe almeno essere ricavabile in via indiretta da valori di potenza attiva nominale e corrente assorbita.
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

2
voti

[7] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 giu 2012, 18:03

Sai se l' unità di condizionamento sarà equipaggiata con inverter oppure no?
a parte questa macchina, hai altri motori asincroni, lampade a scarica (vabbè per lo più sono "autorifasate") o ancora peggio, abbondanza di lampade elettroniche? (queste ultime hanno un cos phi da fare pena!)

A mio avviso, vista anche la potenza piuttosto ridotta, devi raccogliere altri elementi per potere valutare a priori la necessità di un quadro (quadretto) di rifasamento.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[8] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 20 giu 2012, 18:28

Purtroppo, oltre ai dati di cosfì che spesso mancano, sarebbe necessario sapere anche quanto tempo è in funzione, giornalmente, ogni macchinario; inoltre si dovrebbe sapere la distorsione armonica della corrente.

Io ultimamente, anche se è una soluzione progettualmente non molto carina, faccio delle ipotesi, prevedo l'interruttore magnetotermico nel quadro elettrico, e aspetto qualche mese che l'impianto sia in funzione ed arrivino le prime bollette. A quel punto faccio delle misure con analizzatore di rete, dove vedo sia il cosfì che le distorsioni delle correnti, per il problema armoniche. A quel punto faccio acquistare il quadro di rifasamento più opportuno.
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[9] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 20 giu 2012, 22:22

Ti consiglio di utilizzare le correnti di esercizio riportate nelle schede tecniche delle macchine piuttosto che cominciare i tuoi dimensionamenti partendo dalle potenze. Comunque, quanto al cosphi, in genere le macchine sono gia' rifasate a 0,9...
Saluti O_/
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

2
voti

[10] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 giu 2012, 10:10

gjkfriend ha scritto: A quel punto faccio delle misure con analizzatore di rete, dove vedo sia il cosfì che le distorsioni delle correnti, per il problema armoniche. A quel punto faccio acquistare il quadro di rifasamento più opportuno.


E' la soluzione ideale, io adotto lo stesso metodo, ovviamente prima faccio una stima in base ai dati per avere un'idea anche delle predisposizioni.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand