Dando per scontato che ci sia qualche carico induttivo, che criteri utilizzate per decidere quando rifasare o no?
Visto che quando la potenza impegnata è superiore a 15 kW, il Distributore misura anche l'energia reattiva assorbita, lo fate sempre e da 15 kW?
Ad esempio, su di una fornitura da 20kW con una pompa di calore da 10 kWel, rifasereste a occhi chiusi?
Grazie
Quando rifasare?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
[1] Quando rifasare?
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Ciao
Emanuele78, hai letto questo articolo di
Romeo : Rifasare: quando, come, perché ?
Potresti leggerlo e vedere se c'è già al suo interno la risposta alle tue domande, in attesa delle risposte degli altri utenti.
Potresti leggerlo e vedere se c'è già al suo interno la risposta alle tue domande, in attesa delle risposte degli altri utenti.
0
voti
Grazie, molto interessante.
Il problema è che spesso non si hanno dati specifici sui cosfi, ad esempio ho una pompa di calore e una UTA ma su entrambi i cataloghi non viene riferito nulla a riguardo.. come vi comportate in qs casi? Stò provando a otttenere risposte dai costruttori ma sembra cadano dalle nuvole..
Il problema è che spesso non si hanno dati specifici sui cosfi, ad esempio ho una pompa di calore e una UTA ma su entrambi i cataloghi non viene riferito nulla a riguardo.. come vi comportate in qs casi? Stò provando a otttenere risposte dai costruttori ma sembra cadano dalle nuvole..
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Scusate, intendevo dire che sono in fase di progettazione.. come vi comportereste?
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
che marca sono le macchine? Mitsubishi? Daikin?
in teoria dovrebbe esserci nella scheda tecnica il cosfi in alternativa, dovrebbe almeno essere ricavabile in via indiretta da valori di potenza attiva nominale e corrente assorbita.
in teoria dovrebbe esserci nella scheda tecnica il cosfi in alternativa, dovrebbe almeno essere ricavabile in via indiretta da valori di potenza attiva nominale e corrente assorbita.
2
voti
Sai se l' unità di condizionamento sarà equipaggiata con inverter oppure no?
a parte questa macchina, hai altri motori asincroni, lampade a scarica (vabbè per lo più sono "autorifasate") o ancora peggio, abbondanza di lampade elettroniche? (queste ultime hanno un cos phi da fare pena!)
A mio avviso, vista anche la potenza piuttosto ridotta, devi raccogliere altri elementi per potere valutare a priori la necessità di un quadro (quadretto) di rifasamento.
Saluti
a parte questa macchina, hai altri motori asincroni, lampade a scarica (vabbè per lo più sono "autorifasate") o ancora peggio, abbondanza di lampade elettroniche? (queste ultime hanno un cos phi da fare pena!)
A mio avviso, vista anche la potenza piuttosto ridotta, devi raccogliere altri elementi per potere valutare a priori la necessità di un quadro (quadretto) di rifasamento.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
Purtroppo, oltre ai dati di cosfì che spesso mancano, sarebbe necessario sapere anche quanto tempo è in funzione, giornalmente, ogni macchinario; inoltre si dovrebbe sapere la distorsione armonica della corrente.
Io ultimamente, anche se è una soluzione progettualmente non molto carina, faccio delle ipotesi, prevedo l'interruttore magnetotermico nel quadro elettrico, e aspetto qualche mese che l'impianto sia in funzione ed arrivino le prime bollette. A quel punto faccio delle misure con analizzatore di rete, dove vedo sia il cosfì che le distorsioni delle correnti, per il problema armoniche. A quel punto faccio acquistare il quadro di rifasamento più opportuno.
Io ultimamente, anche se è una soluzione progettualmente non molto carina, faccio delle ipotesi, prevedo l'interruttore magnetotermico nel quadro elettrico, e aspetto qualche mese che l'impianto sia in funzione ed arrivino le prime bollette. A quel punto faccio delle misure con analizzatore di rete, dove vedo sia il cosfì che le distorsioni delle correnti, per il problema armoniche. A quel punto faccio acquistare il quadro di rifasamento più opportuno.
0
voti
Ti consiglio di utilizzare le correnti di esercizio riportate nelle schede tecniche delle macchine piuttosto che cominciare i tuoi dimensionamenti partendo dalle potenze. Comunque, quanto al cosphi, in genere le macchine sono gia' rifasate a 0,9...
Saluti
Saluti

2
voti
[10] Re: Quando rifasare?
gjkfriend ha scritto: A quel punto faccio delle misure con analizzatore di rete, dove vedo sia il cosfì che le distorsioni delle correnti, per il problema armoniche. A quel punto faccio acquistare il quadro di rifasamento più opportuno.
E' la soluzione ideale, io adotto lo stesso metodo, ovviamente prima faccio una stima in base ai dati per avere un'idea anche delle predisposizioni.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

medio mensile in bolletta





