[1] Anomalia dell'impianto di scarico a terra su trifase.

Messaggioda Foto UtenteOnurb » 24 lug 2012, 9:26

Ragazzi vi disturbo ancora per sottoporvi una anomalia che si è verificata ad un impianto di recente ripristinato (per chi ha letto il mio post precedente quello del salvamotore trifase per la pompa sommersa).
Ho di recente chiamato un elettricista che ha provveduto a collegare il cavo di terra di una pompa sommersa (che ne era sprovista) all'impianto elettrico. Visto che mi trovavo a fare i lavori ho fatto installare anche un interruttore che comanda una comune lampada e una presa trifase che utilizzero per una sega elettrica.
L'impianto è così composto:
1. interruttore generale trifase:
2. a valle dell'interruttore generale salvamotore trifase che comanda la pompa sommersa;
3. interruttore "salvavita" 220 V (derivato direttamente dal generale) a cui sono collegate un portalampade e una presa 220 V;

Inconveniente: quando attacco la pompa sommersa il "salvavita" (uno di quelli con il tasto TEST) che comanda la lampada e le presa 220 V si stacca mentre la pompa (380 V comandata da salvamotore) continua a funzionare.

N.B. il terreno sotto la cisterna, a causa mia che ho lasciato aperto un rubinetto, si è allagato sino a dove è piantata la palina di terra. Pensando che l'acqua potesse entrarci qualcosa ho scollegato la palina e l'inconveniente non si presenta, tutto funziona perfettamente.

Elettricista in ferie..........ho tolto tensione all'impianto.......cosa ne pensate?
Avatar utente
Foto UtenteOnurb
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 10 lug 2012, 15:48

0
voti

[2] Re: Anomalia dell'impianto di scarico a terra su trifase.

Messaggioda Foto UtenteEGM » 24 lug 2012, 9:29

è probabile che siano stati utilizzati cavi con tensione d'isolamento non idonea alla posa interrata che fanno scattare il differenziale.
è strano però che scatti il differenziale che nulla ha a che fare con la pompa sommersa.
Avatar utente
Foto UtenteEGM
0 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 20 feb 2012, 18:04

0
voti

[3] Re: Anomalia dell'impianto di scarico a terra su trifase.

Messaggioda detesco » 24 lug 2012, 11:57

a volte su linee lunghe (grandi capacità) dove l'isolamento si è rovinato può saltare il differenziale di una linea vicina
detesco
327 2 4 5
---
 

0
voti

[4] Re: Anomalia dell'impianto di scarico a terra su trifase.

Messaggioda Foto UtenteOnurb » 24 lug 2012, 12:26

Linea nuova, cavi nuovi e presumo isolati salvo difetti di fabbricazione. Escludete completamente l'influenza dell'allagamento dove è installata la palina......
Avatar utente
Foto UtenteOnurb
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 10 lug 2012, 15:48

0
voti

[5] Re: Anomalia dell'impianto di scarico a terra su trifase.

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 24 lug 2012, 14:18

Collegamenti effettuati non correttamente. Può dipendere da tanti fattori ma di natura sicuramente di collegamento errato. Parli di interruttore trifase , ma il neutro è presente?? Oppure il tuo elettricista per sbaglio ha adoperato la terra per neutro ???
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[6] Re: Anomalia dell'impianto di scarico a terra su trifase.

Messaggioda detesco » 24 lug 2012, 14:24

per avere un indizio se si tratti dell'effetto che ti dicevo prima potresti provare a ritardare il tempo di intervento del differenziale. In ogni caso per avere quell'effetto ci deve essere un errore di isolamento sulla linea della pompa.
detesco
327 2 4 5
---
 

0
voti

[7] Re: Anomalia dell'impianto di scarico a terra su trifase.

Messaggioda Foto UtenteOnurb » 24 lug 2012, 14:42

I collegamente sono sicuramente giusti. Il neutro è presente, anche perché la 220 V e stata fatta con quello, il cavo di messa a terra è presente. Se il cavo di messa a terra si toccasse con la fase o con il neutro in qualche punto dovrei avere corrente alla palina, il tester messo tra giallo/verde e palina mi dice che non c'è corrente. Se fossero neutro e fase a toccarsi il corto circuito dovrebbe verificarsi anche con il giallo verde staccato dalla palina ma così non è. Possibile che un residuo di rame che faccia ponte tra cavo di terra e fase/neutro possa dare un simile problema senza portare corrente alla palina. Io penso che se il salvavita stacca il problema è a valle del salvavita.....
Avatar utente
Foto UtenteOnurb
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 10 lug 2012, 15:48

0
voti

[8] Re: Anomalia dell'impianto di scarico a terra su trifase.

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 24 lug 2012, 17:46

La terra che tu hai scollegato ha in qualche modo a che fare con il circuito del differenziale che stacca ?? La terra è collegata a codesto circuito ??
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[9] Re: Anomalia dell'impianto di scarico a terra su trifase.

Messaggioda Foto UtenteGroonge » 25 lug 2012, 0:01

Dove l'ha presa l'alimentazione del teleruttore?
:D
Avatar utente
Foto UtenteGroonge
85 1 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 56
Iscritto il: 22 mag 2011, 23:10
Località: Roma

0
voti

[10] Re: Anomalia dell'impianto di scarico a terra su trifase.

Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 lug 2012, 13:55

Credo si tratti di un comune effetto capacitivo sul fascio di cavi dell'impianto in loco...
La corrente di spunto della pompa, che è un picco con fronte di cresta elevato, induce x effetto capacitivo una corrente su uno dei due cavi che alimentano la lampada e che è di fatto protetto dal differenziale...
L'impulso, sia esso sulla fase o sul neutro di detto circuito provoca una corrente differenziale asimmetrica tale da attivare la protezione, l'impulso ha un tempo sicuramente superiore a 20mS...

A casa ho una cappa in cucina protetta da un differenziale da 10mA tiopo AC, se attivo la ventola e la luce assieme, qualche volta scatta il differenziale..

Per ovviare a questo inconveninete, basterebbe tenere ben distinti i circuiti, luce e differenziale dalla FM pompa trifase....

E' un caso raro, ma puo capitare.....