Salve a tutti, sono un novizio.
Qualcuno conosce l'inserziome Scott dei trasformatori per il passaggio da trifase a bifase? in particolar modo mi serve sapere cosa s'intende per potenza monofase equivalente, utilizzata per il calcolo dello squilibrio indotto nelle rete trifase di alimentazione.
Ringrazio quanti potranno aiutarmi, Andrea
inserzione Scott
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[4] Inserzione Scott
Salve a tutti, qualcuno conosce l'inserzione Scott? mi chiedo perché la potenza monofase apparente equivalente è data dalla differenza dei moduli delle potenze apparenti dei singoli trasformatori. Se trovo uno schema on-line lo allego.
Grazie a quanti possano aiutarmi
Andrea
Grazie a quanti possano aiutarmi
Andrea
-

andreadimonti
25 3 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 18 ott 2012, 18:04
0
voti
La potenza apparente monofase non coincidie con quella trifase, ma il tuo ragionamento mi suona strano.
Da dove ti nasce l'affermazione che hai fatto?
Hai letto l'articolo che ti è stato indicato?
Da dove ti nasce l'affermazione che hai fatto?
Hai letto l'articolo che ti è stato indicato?
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
salve Candy,
ho letto l'articolo, mi ha chiarito molte cose ma non l'affermaziome che ho letto sul libro di sistemi elettrici per i trasporti di francesco perticaroli. tale schema veniva usato per l'alimentazioni delle linee di contatto nel sistema a 25 kV ca per risolvere il problema dello squilibrio indotto nella linea trifase da un carico monofase. Ho provato a fare il calcolo della potenza apparente con i numeri complessi, ed effettivamente la potenza totale, data dalla somma delle potenze apparenti dei singoli trafi risulta essere
Pm = P1 - P2.
ho letto l'articolo, mi ha chiarito molte cose ma non l'affermaziome che ho letto sul libro di sistemi elettrici per i trasporti di francesco perticaroli. tale schema veniva usato per l'alimentazioni delle linee di contatto nel sistema a 25 kV ca per risolvere il problema dello squilibrio indotto nella linea trifase da un carico monofase. Ho provato a fare il calcolo della potenza apparente con i numeri complessi, ed effettivamente la potenza totale, data dalla somma delle potenze apparenti dei singoli trafi risulta essere
Pm = P1 - P2.
-

andreadimonti
25 3 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 18 ott 2012, 18:04
0
voti
in effetti l'articolo afferma che le potenze apparenti all'ingresso dei due trafi al secondario sono diverse, infatti hanno diverse tensioni al primario. le potenze apparenti in uscita risultano essere, secondo me, uguali in modulo ma in quadratura.
questo significa che la potenza apparente del teaser in ingresso non è uguale a quella in uscita?
saluti
questo significa che la potenza apparente del teaser in ingresso non è uguale a quella in uscita?
saluti
-

andreadimonti
25 3 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 18 ott 2012, 18:04
0
voti
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
0
voti
Sul sito dell' università di Bologna al link http://www.die.ing.unibo.it/pers/mastri/didattica/ce_d3_12/09-trasformatore-3.pdf trovi un ottimo allegato breve ma esaustivo.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
[10] Re: inserzione Scott
ciao massimob e console6! le relazioni fasoriali le ho tratte proprio dal link che mi hai dato tu, massimob. le ho scaricate qualche giorno fa e corrispondono a quelle postate da console6 eccezion fatta per la Ib che è opposta rispetto a quella che hai disegnato, ma cambia poco.
vedo se riesco a disegnare un circuito di come viene usato il trasformatore Scott nei sistemi di trazione elettrica, cosí potete aiutarmi meglio.
Intanto grazie mille e buone feste.
vedo se riesco a disegnare un circuito di come viene usato il trasformatore Scott nei sistemi di trazione elettrica, cosí potete aiutarmi meglio.
Intanto grazie mille e buone feste.
-

andreadimonti
25 3 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 18 ott 2012, 18:04
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)