[1] problema illuminazione bar

Messaggioda Foto Utentedinojame » 5 mar 2013, 18:22

buongiorno, ho un problema per illuminare i locali di un bar. Premesso che il bar è gia finito e quindi non si possono fare lavori edili e di cartongesso e premesso che il soffitto del bar è alto soltanto 2,70 m, ho il problema di come illuminarlo vista proprio l' altezza. Io avevo pensato a plafoniere fluroscenti continue a soffitto con l' aggiunta di qualche faretto sulla struttura della plafoniera ma, ho paura che il plafone non riesce ad aprire la luce e quindi non illumina bene, potete suggerirmi qualche soluzione oppure qualche azienda che produce questo tipo di illuminazione? grazie
Avatar utente
Foto Utentedinojame
0 3
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 18 nov 2010, 22:05

0
voti

[2] Re: problema illuminazione bar

Messaggioda Foto UtenteElectro » 5 mar 2013, 18:26

Il bar è stato finito (come dici) e non è stato previsto nessun sistema di illuminazione? ?%
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[3] Re: problema illuminazione bar

Messaggioda Foto Utentedinojame » 5 mar 2013, 18:29

si è stato previsto ma è insufficiente, ci sono alcune zone buie
Avatar utente
Foto Utentedinojame
0 3
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 18 nov 2010, 22:05

0
voti

[4] Re: problema illuminazione bar

Messaggioda Foto UtenteElectro » 5 mar 2013, 18:31

Quindi andrebbe rivisto il progetto illuminotecnico attuale ed anche le linee di alimentazione. Sono dati che non hai fornito.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[5] Re: problema illuminazione bar

Messaggioda Foto Utentedinojame » 5 mar 2013, 18:34

parliamo di un piccolo bar di un piccolo paese, di circa 50 mq, quindi ance 2 linee elettriche per accensioni luci da 1,5mmq son più che sufficienti
Avatar utente
Foto Utentedinojame
0 3
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 18 nov 2010, 22:05

0
voti

[6] Re: problema illuminazione bar

Messaggioda Foto Utentealchimista1 » 7 mar 2013, 12:28

a prescindere che occorre vedere le caratteristiche del bar, visto che e' basso ( mt 2.70 ) hai pensato a striscie di led fissate o incollate a soffitto ?
Avatar utente
Foto Utentealchimista1
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 2 mar 2013, 20:07