Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadro...

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadro...

Messaggioda Foto Utenteandfan » 16 apr 2013, 12:09

Salve a tutti,
mi sono registrato sul forum per avere un consiglio oppure un’indicazione da parte vostra in merito ad un problema che si è verificato nell’appartamento che i miei genitori danno in affitto che si trova in un palazzo degli anni ‘60.
Premetto che sono ignorante del settore e dei termini e mi auguro che vogliate scusarmi
Prima che entrassero i nuovi inquilini abbiamo fatto un controllo nell’appartamento e fatto cambiare 3 prese elettriche ed una presa della tv da un’elettricista
Dopo che sono entrati gli affittuari si è presentato un problema, ovvero quando attaccano il phon alle prese con minor tensione il magnetotermico relativo scatta dopo un minuto, se attaccano il ferro da stiro salta dopo pochi secondi.
Ho chiamato un altro elettricista il quale, dopo aver smontato il “pannello” ha utilizzato uno strumento per verificare la portata di potenza; nel primo magnetotermico, quello che scatta, la portata era quasi la metà del secondo, quello per intendersi al quale sono attaccati il forno, la lavatrice… e che ha almeno una presa in tutte le stanze.
Per lui il problema è, appunto, il magnetotermico difettoso.
La soluzione è quella di sostituirlo ma, essendo vecchio, non si può trovare uno simile e siamo costretti a cambiare tutto il quadro e smurare perché questo è più profondo di quello attualmente presente.
Il prezzo preventivato è intorno ai 300 euro (lavoro, tranne le opere murarie, e materiali) .
Mi domando se è un prezzo onesto e se, effettivamente, non sia possibile trovare un magnetotermico come quello in foto, sempre che il problema sia il magnetotermico…
Grazie!
Andrea

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Avatar utente
Foto Utenteandfan
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 15 apr 2013, 18:11

0
voti

[2] Re: Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadr

Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 apr 2013, 12:21

gli interruttori sono parecchio vecchi, credo siano fuori produzione da anni.
cambiarli porterebbe anche ad una maggior sicurezza dell'impianto, dato che dubito che funzionino ancora bene.

l'unica cosa che forze ti farebbe risparmiare un po' è l'evitare si effettuare lavori di muratura installando un centralino esterno (non incassato nel muro), ma è da vedere se è fattibile come cosa...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[3] Re: Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadr

Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 apr 2013, 12:26

dimenticavo una cosa: mi sembra che quelli siano dei magnetotermici, manca quindi la protezione differenziale (il salvavita).
cambiare tutto sarebbe l'occasione per mettere in sicurezza l'impianto.
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[4] Re: Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadr

Messaggioda Foto Utenteandfan » 16 apr 2013, 12:33

Grazie Guzz per il tuo intervento così veloce. Di sicuro mi hai portato un po' di chiarezza...
Avatar utente
Foto Utenteandfan
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 15 apr 2013, 18:11

0
voti

[5] Re: Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadr

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 16 apr 2013, 12:48

Direi che forse il problema più che l'interruttore sia rappresentato dai conduttori. Con tutta probabilità l'interruttore, per quanto vecchio fa il suo lavoro. Ossia interviene quando la corrente supera il valore al quale è stato impostato. In quegli interruttori la regolazione della soglia di corrente (da 5 a 25A) si realizzava con l'aggiunta di shunt che venivano connessi sul retro degli stessi, oltre alla regolazione con quella manopolina rossa che si vede in prossimità dei tasti.
Con tutta probabilità la regolazione era stata fatta in funzione della sezione dei conduttori (i due fili gialli) che, ad occhio, hanno sezione 1 mm². Quindi per una corrente attorno ai 6 A.
Come dicevo il problema è principalmente la sezione dei conduttori (lasciamo stare per il momento il problema del colore, non a norma). Se si cambia l'interruttore e se ne installa, ad esempio, un da 10A (un valore adeguato per poter utilizzare un ferro da stiro) senza sostituire i conduttori il rischio è che questi siano fortemente sovraccaricati con i tutti i rischi conseguenti.
Ovviamente tutto questo dando per scontato che a monte di quel quadro sia presente un interruttore differenziale. In caso contrario è necessario affrontare il tema non meno importante della protezione contro i contatti indiretti.
In conclusione suggerirei di far controllare l'impianto (tutto l'impianto) da un tecnico qualificato.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[6] Re: Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadr

Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 apr 2013, 13:16

Se per 300,00 euro ti montano un centralino nuovo, con nuovi interruttori magnetotermici, di discreta qualità, rilasciando DI.CO. del lavoro fatto e quindi tutte le verifiche del caso... (Saranno mai stati fatti i due adeguamenti nel frattempo?), direi che il prezzo è onesto. Onesto se il lavoro sarà fatto bene e fatturato, certo.
A voler montare delle marche meno nobili e se l'installatore ha la sede nei paraggi, forse puoi ancora risparmiare qualcosa, ma non ne vale la pena, col rischio di portarsi a casa più problemi che benefici.

In ogni caso quegli oggetti sono praticamente fuori commercio da una trentina d'anni.
Il frontale è una massa, non collegata a terra... :shock:
Sostituirli più che altro è un dovere nel confronto degli interruttori che potranno ritirarsi a migliore vita ed un aumento di sicurezza rimuovendo almeno un poco di masse dalla circolazione.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

2
voti

[7] Re: Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadr

Messaggioda Foto Utente6367 » 16 apr 2013, 13:54

Non buttare i vecchi interruttori!

Iniziano ad essere di un certo interesse per gli appassionati.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[8] Re: Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadr

Messaggioda Foto Utenteelettro » 16 apr 2013, 14:23

In questo caso parliamo dei conosciutiu Bticino a pulsante, con corpo in ceramica e lamelle deformabili che determinano l'interruzione dei contatti, belli per l'epoca, oggi vetusti, avevano solo un problema, nel corso del tempo, le lamelle che determinano l'intervento, perdono le caratteriste termodinamiche - e provocano il distacco dei contatti.
E' presente anche una rotella di regolanzione della corrente termica, ma io opterei per la sostituzione integrale del predsetto, con rilascio dio relativa dico, mentre il resto, cavi con i soliti colori variopinti, rimarrà al suo posto...i ricambi non sono disponibili, e non mi risulta che lo fossere....belli - ma ormai storia dell'industria Italiana....
Essitono dei Kit in commercio della medesima azienda ad un prezzo molto competitivo, oppure, esistono dei Kit sempre della stessa - che permettono l'inserimento di 3 moduli magnetotermici guida din entro queste vecchie predisposizioni...
Io opterei pe rla loro sostituzione, li avevo anche io, provati e riprovati, poi sostituiti assieme all'impianto...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[9] Re: Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadr

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 16 apr 2013, 14:36

Concordo con l' idea di un centralino esterno se possibile, sostituire i due magnetotermici ed aggiungere un differenziale puro con portata relativa alla somma dei due magnetotermici potrebbe essere una buona soluzione, oppure due magnetotermici-differenziali è un' altra soluzione per tenere gli eventuali interventi separati.

Trovo che la somma di 300 Euro ovviamente con fattura e relativa dico è un prezzo giusto poi è ovvio che se ci si affida ad intrallUtenteCancellato che lavorano in nero e magari non sono nemmeno elettricisti la cosa cambia, ma cambia anche il risultato ovviamente.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[10] Re: Magnetotermico vecchio, 300 euro per sostituire il quadr

Messaggioda Foto Utentetormen » 16 apr 2013, 15:01

Essitono dei Kit in commercio della medesima azienda ad un prezzo molto competitivo, oppure, esistono dei Kit sempre della stessa - che permettono l'inserimento di 3 moduli magnetotermici guida din entro queste vecchie predisposizioni...


Perfettamente d'accordo, il fronte centralino è l'articolo E215P/8BN e la guida ridotta è la E215/07. Non voglio fare pubblicità, ma ho risolto tante volte in questa maniera quando non era possibile fare opere murarie. Mi raccomando però di mettere a terra la scatola metallica! Di solito al centro della scatola c'è un bullone dove potersi collegare.
Allegati
e215p.8bn.jpg
e215p.8bn.jpg (2.62 KiB) Osservato 11577 volte
Avatar utente
Foto Utentetormen
50 2 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 20 ago 2012, 11:47

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea