Buongiorno, in una villa di medie dimensioni la committenza ha richiesto un gruppo elettrogeno che alimenterà in emergenza tutto l'impianto elettrico.
Il capitolo 37 della CEI 64-8 richiede un certo numero di lampade anti black-out in funzione della superficie abitativa e del livello dell'impianto, ma non specifica il tempo di intervento di queste lampade: quindi presumo che nel mio caso (illuminazione alimentata da gruppo elettrogeno) i requisiti della norma siano soddisfatti senza l'installazione di gruppi autonomi o di un UPS. Giusto?
Inoltre nella villa è presente un locale tecnico dove sono posizionate le macchine a servizio degli impianti meccanici, in questo locale è necessaria l'installazione di una lampada autoalimentata o è sufficiente l'alimentazione tramite GE?
Grazie
Illuminazione emergenza residenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Paolo4 ha scritto: la committenza ha richiesto un gruppo elettrogeno che alimenterà in emergenza tutto l'impianto elettrico.
OK
Paolo4 ha scritto:la CEI 64-8 richiede un certo numero di lampade anti black-out in funzione della superficie abitativa e del livello dell'impianto
Ok e anche se non fossero state inserite come dotazione minime, io le avrei comunque proposte a prescindere.
Paolo4 ha scritto: ma non specifica il tempo di intervento di queste lampade: quindi presumo che nel mio caso (illuminazione alimentata da gruppo elettrogeno) i requisiti della norma siano soddisfatti senza l'installazione di gruppi autonomi o di un UPS. Giusto?
Non ho capito, una lampada di emergenza si accede in pochi decimi di secondo, cose centra il gruppo elettrogeno o l'UPS ????
Se viene meno la tensione di rete, istantaneamente si accenderanno le lampade di emergenza, quando il gruppo andrà a regime si scambierà con la rete ristabilendo l'alimentazione.
Semmai la tua domanda sarebbe dovuta essere: Se alimento delle lampade convenzionali tramite UPS o GE, rispetto i requisiti richiesti ?
La normativa non detta obblighi sul tempo d'intervento ne tanto meno come debba essere realizzata e se il committente è d'accordo non vedo problemi di sorta.
Paolo4 ha scritto:Inoltre nella villa è presente un locale tecnico dove sono posizionate le macchine a servizio degli impianti meccanici, in questo locale è necessaria l'installazione di una lampada autoalimentata o è sufficiente l'alimentazione tramite GE?
Se è un locale dove può accedere solo il proprietario o gli eventuali manutentori, è una scelta progettuale se installare un gruppo autonomo, sotto GE o se non prevederlo neppure. A mio modestissimo parere visto il costo esiguo di apparecchi prezzo base non starei neanche a pensarci
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Paolo4 ha scritto:la CEI 64-8 richiede un certo numero di lampade anti black-out in funzione della superficie abitativa e del livello dell'impianto
Ok e anche se non fossero state inserite come dotazione minime, io le avrei comunque proposte a prescindere.
Si certo, anche io le prevedo sempre. La mia domanda era un'altra: dato che l'illuminazione ordinaria è sotto UPS, posso evitare di inserire gruppi autonomi di mergenza?
Non ho capito, una lampada di emergenza si accede in pochi decimi di secondo, cose centra il gruppo elettrogeno o l'UPS ????
Si la conosco la differenza tra GE e UPS, appunto per questo nasce la mia domanda.
Grazie
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)