e una corda per il neutro non so da quanti
che alimentano una macchina roof-top.La linea a monte parte dall'interruttore presente sul QGBT in cabina di media, presumo la distribuzione sia TN-S.
Ora il problema è sostanzialmente che le termiche a servizio dei compressori dei roof-top e a volte anche le termiche interne dei compressori continuano ad intervenire dopo qualche ora di funzionamento.
È già successo inoltre che alcuni compressori si bruciassero e non sono compressori piccolini. che costano poco.
La macchina ha un assorbimento elettrico di 390 kW.
Misurando la tensione a fine linea si registra una valore di circa 365 V, partendo da un valore di 400 V.
Ora a me verrebbe da dire che la linea sia stata dimensionata non adeguamente per il carico in questione.
Però cavoli sostituire 365 m di linea mi pare improponibile.
Mi conviene quasi di più, in termini economici, costruire una cabina di trasformazione a parte, visto che la ricezione è più vicina al roof-top.
Credete possano esserci altre strade o che possano esserci altre cose da controllare prima di dare per scontato il mal dimensionamento della linea?

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)








