[1] cavi evacuatori di fumo/calore

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 10 mag 2013, 14:58

buonasera, volevo chiedere al forum:
i cavi per il collegamento di cupolotti E.F.C. secondo norma uni 9494, son da prevedere e posare del tipo FTG10(O)M1 , oppure son sufficienti cavi che resistono al fuoco per 30 minuti (ad esempio i cavi conformi alla CEI EN 50200, serie ph, per intenderci quelli utilizzati negli impianti di rivelazione incendi)
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

1
voti

[2] Re: cavi evacuatori di fumo/calore

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mag 2013, 16:07

L'EFC segue la sua norma specifica UNI 9494-1 attualmente l'edizione del 2012 in vigore da giugno dell'anno scorso che sinceramente non conosco nel dettaglio. Non mi pare si faccia cenno alla parte impiantistica nel dettaglio, in ogni caso, se collegato all'impianto di rilevazione incendi seguirà le regole della UNI 9795.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: cavi evacuatori di fumo/calore

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 10 mag 2013, 17:15

Grazie Mike ,
si anche io ho preso come riferimento la 9795 e penso che una resistenza al fuoco di 30 minuti sia sufficiente.... quindi i cavi FTG10(O)M1 penso siano un po esagerati per questo tipo di applicazione (inoltre a livello installativo complicano abbastanza la vita).
Ho postato il mio dubbio per condividerlo con gli utenti del forum....magari qualcuno si è già posto questa questione....... :ok: :ok: :ok: :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

0
voti

[4] Re: cavi evacuatori di fumo/calore

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 14 mag 2013, 11:38

Giulio23 ha scritto:quindi i cavi FTG10(O)M1 penso siano un po esagerati per questo tipo di applicazione (inoltre a livello installativo complicano abbastanza la vita)

In che senso il cavo FTG10(O)M1 complica la vita?

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[5] Re: cavi evacuatori di fumo/calore

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 16 mag 2013, 0:45

Per quanto riguarda la difficoltà di posa di un cavo di quel tipo....
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

1
voti

[6] Re: cavi evacuatori di fumo/calore

Messaggioda Foto Utentehiron74 » 16 mag 2013, 8:43

Per gli impianti di rivelazione fumi, ed anche per gli EFC (se alimentati in bassissima tensione) uso i cavi
FG4OM1 100/100 V per le alimentazioni
FG4OHM1 100/100 V per il loop.
Rispetto agli FTG10OM1 sono molto + flessibili ed anche più piccoli di sezione.
La UNI 9795 richiede la resistenza al fuoco delle condutture per 30 minuti (per costruzione o installazione), per cui tali cavi vanno bene.
Se ho alimentazioni a 230/400 V invece uso i cavi FTG10OM1.

Saluti
Allegati
101-FG4OM1100100VPH30UNI9795.pdf
cavi
(340.05 KiB) Scaricato 229 volte
Avatar utente
Foto Utentehiron74
5 3
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 21 feb 2008, 12:01

0
voti

[7] Re: cavi evacuatori di fumo/calore

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 17 mag 2013, 15:00

condivido completamente..
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 17 mag 2013, 15:03, modificato 1 volta in totale.