Salve
Qualè la sezione della montante di terra da adottare per un condominio di 5 piani
tutti con potenza contrattuale 3 kW
Grazie
Messa a terra condominio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Di fatto è un conduttore di protezione quindi puoi dimensionarlo secondo le normali regole. Stessa sezione dei singoli montanti fino a 16 mmq che dubito supererai.
A livello pratico visto che possono esservi nei singoli appartamenti collegamenti EQP anche per il montante non metterei meno di 6 mmq.
Ricordati che il tratto di conduttore di protezione al quale vanno collegati i conduttori di protezione delle singole unità immobiliari, o parti di impianto utilizzatore, può essere unico per un gruppo di montanti: in questo caso si raccomanda che esso abbia un proprio tubo di protezione, cassette di derivazione (ed eventualmente di ammarro) esclusive ed individuabili, e che per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione della sua continuità elettrica.
A livello pratico visto che possono esservi nei singoli appartamenti collegamenti EQP anche per il montante non metterei meno di 6 mmq.
Ricordati che il tratto di conduttore di protezione al quale vanno collegati i conduttori di protezione delle singole unità immobiliari, o parti di impianto utilizzatore, può essere unico per un gruppo di montanti: in questo caso si raccomanda che esso abbia un proprio tubo di protezione, cassette di derivazione (ed eventualmente di ammarro) esclusive ed individuabili, e che per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione della sua continuità elettrica.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
rosino ha scritto:e che per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione della sua continuità elettrica
Per esempio servendosi di appositi morsetti a mantello piuttosto che di cappucci passanti visti in altra discussione del forum
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
come mai nei condomini si trovano terre da 10 mm e addirittura 16 come montanti???
0
voti
Se non si vogliono fare calcoli specifici, vale la regola che il conduttore di protezione deve essere di sezione pari a quello di fase, nel caso di PE comune a più utenze, al conduttore di fase di sezione maggiore, fino alla misura di 16 mm², oltre la quale si può assumere la sezione del PE pari a Sfase/2, arrotondata alla misura commerciale superiore disponibile.
Ora, e' plausibile che 10 mm² (piuttosto che 16 mm²) potrebbe essere la sezione di un montante per un appartamento con potenza impegnata di 6 kW, ma in casi (rari) potremmo anche vedere montanti 2x16 mm², in questo caso, la montante PE e' già idonea senza ricorrere a calcoli.
Ora, e' plausibile che 10 mm² (piuttosto che 16 mm²) potrebbe essere la sezione di un montante per un appartamento con potenza impegnata di 6 kW, ma in casi (rari) potremmo anche vedere montanti 2x16 mm², in questo caso, la montante PE e' già idonea senza ricorrere a calcoli.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)