[1] Messa a terra condominio

Messaggioda Foto Utentedriano52 » 25 set 2013, 23:47

Salve

Qualè la sezione della montante di terra da adottare per un condominio di 5 piani
tutti con potenza contrattuale 3 kW


Grazie
Avatar utente
Foto Utentedriano52
4 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 28 nov 2012, 4:20

0
voti

[2] Re: messa a terra condominio

Messaggioda Foto Utenterosino » 26 set 2013, 0:41

Di fatto è un conduttore di protezione quindi puoi dimensionarlo secondo le normali regole. Stessa sezione dei singoli montanti fino a 16 mmq che dubito supererai.
A livello pratico visto che possono esservi nei singoli appartamenti collegamenti EQP anche per il montante non metterei meno di 6 mmq.
Ricordati che il tratto di conduttore di protezione al quale vanno collegati i conduttori di protezione delle singole unità immobiliari, o parti di impianto utilizzatore, può essere unico per un gruppo di montanti: in questo caso si raccomanda che esso abbia un proprio tubo di protezione, cassette di derivazione (ed eventualmente di ammarro) esclusive ed individuabili, e che per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione della sua continuità elettrica.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: messa a terra condominio

Messaggioda Foto Utente6367 » 26 set 2013, 2:21

rosino ha scritto:anche per il montante non metterei meno di 6 mmq.


eh, be', direi anche io
;-)
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[4] Re: messa a terra condominio

Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 set 2013, 17:55

rosino ha scritto:e che per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione della sua continuità elettrica

Per esempio servendosi di appositi morsetti a mantello piuttosto che di cappucci passanti visti in altra discussione del forum :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: messa a terra condominio

Messaggioda Foto Utentedriano52 » 26 set 2013, 20:17

come mai nei condomini si trovano terre da 10 mm e addirittura 16 come montanti???
Avatar utente
Foto Utentedriano52
4 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 28 nov 2012, 4:20

0
voti

[6] Re: messa a terra condominio

Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 set 2013, 20:27

Se non si vogliono fare calcoli specifici, vale la regola che il conduttore di protezione deve essere di sezione pari a quello di fase, nel caso di PE comune a più utenze, al conduttore di fase di sezione maggiore, fino alla misura di 16 mm², oltre la quale si può assumere la sezione del PE pari a Sfase/2, arrotondata alla misura commerciale superiore disponibile.

Ora, e' plausibile che 10 mm² (piuttosto che 16 mm²) potrebbe essere la sezione di un montante per un appartamento con potenza impegnata di 6 kW, ma in casi (rari) potremmo anche vedere montanti 2x16 mm², in questo caso, la montante PE e' già idonea senza ricorrere a calcoli.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti