In un ristorante i quadri, ad eccezione del quadro generale, sono dei normali centralini in PVC.
Nella relazione tecnica il progettista dei tempi ha indicato come involucro la Norma 23-51 mentre gli interruttori all'interno dello stesso sono indicati con il potere di interruZione della CEI60947-2.
E' possibile far "parlare" queste due norme?
La 23-51 e per quadri ad uso domestico o similare mente la CEI 60947-2 è per applicazioni industriali.....
CEI 23-51 E CEI 60947-2
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
La norma CEI EN 60947-2 si occupa delle caratteristiche degli interruttori, mentre la norma CEI 23-51 si occupa dei quadri elettrici per installazione fissa con corrente nominale non superiore a 125 A e praticamente semplifica le operazioni di verifica del quadro. Tutto dipende dalla corrente nominale del quadro/i in questione, se non supera i 125 A, le due norme sono compatibili.
-

orsinibruno
7.260 4 8 9 - Expert EY

- Messaggi: 44
- Iscritto il: 20 set 2013, 13:44
- Località: Pordenone
0
voti
Probabilmente la contraddizione si rileva nel fatto che la norma cei 23-51 si applica ai quadri domestici e similari realizzati con involucri conformi a cei 23-49 e di conseguenza gli interruttori in essi contenuti come potere di interruzione dovrebbero fare riferimento a CEI EN60898 e non alla CEI EN 60947-2. Per molti interruttori ,per le note ragioni ,i poteri di interruzione sono alquanto diversi tra le due norme.
In genere fino a 63 ampere sussiste questa differenza piuttosto marcata. I pochi interruttori con potere di interruzione secondo CEI EN60898 con corrente nominale da 80-100-125ampere hanno generalmente lo stesso potere di interruzione anche con CEI EN 60947-2
In genere fino a 63 ampere sussiste questa differenza piuttosto marcata. I pochi interruttori con potere di interruzione secondo CEI EN60898 con corrente nominale da 80-100-125ampere hanno generalmente lo stesso potere di interruzione anche con CEI EN 60947-2
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)