[1] CEI 23-51 E CEI 60947-2

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 3 nov 2013, 9:23

In un ristorante i quadri, ad eccezione del quadro generale, sono dei normali centralini in PVC.
Nella relazione tecnica il progettista dei tempi ha indicato come involucro la Norma 23-51 mentre gli interruttori all'interno dello stesso sono indicati con il potere di interruZione della CEI60947-2.
E' possibile far "parlare" queste due norme?
La 23-51 e per quadri ad uso domestico o similare mente la CEI 60947-2 è per applicazioni industriali.....
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 210
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

0
voti

[2] Re: CEI 23-51 E CEI 60947-2

Messaggioda Foto Utenteorsinibruno » 6 nov 2013, 20:20

La norma CEI EN 60947-2 si occupa delle caratteristiche degli interruttori, mentre la norma CEI 23-51 si occupa dei quadri elettrici per installazione fissa con corrente nominale non superiore a 125 A e praticamente semplifica le operazioni di verifica del quadro. Tutto dipende dalla corrente nominale del quadro/i in questione, se non supera i 125 A, le due norme sono compatibili.
Avatar utente
Foto Utenteorsinibruno
7.260 4 8 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 20 set 2013, 13:44
Località: Pordenone

0
voti

[3] Re: CEI 23-51 E CEI 60947-2

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 nov 2013, 11:13

Probabilmente la contraddizione si rileva nel fatto che la norma cei 23-51 si applica ai quadri domestici e similari realizzati con involucri conformi a cei 23-49 e di conseguenza gli interruttori in essi contenuti come potere di interruzione dovrebbero fare riferimento a CEI EN60898 e non alla CEI EN 60947-2. Per molti interruttori ,per le note ragioni ,i poteri di interruzione sono alquanto diversi tra le due norme.
In genere fino a 63 ampere sussiste questa differenza piuttosto marcata. I pochi interruttori con potere di interruzione secondo CEI EN60898 con corrente nominale da 80-100-125ampere hanno generalmente lo stesso potere di interruzione anche con CEI EN 60947-2
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA