Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Ricerca fase a terra senza sezionamenti

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Ricerca fase a terra senza sezionamenti

Messaggioda Foto UtenteCalafricano » 26 dic 2013, 22:26

Ciao ragazzi, da poco lavoro in una ditta che effettua manutenzione sull' illuminazione comunale. In questo appalto rientra una fornitura bt da 45 kW fornita da enel con contatore ad inserzione con TA, fornitura che si occupa di illuminare zona rurale con centro storico. La linea è composta da tratte in cavo aereo ed interrato di varie sezione e tratte in conduttori nudi, spesso, anzi, oramai spessimo alcune tratte di linea ed avvolte alcuni lampioni perdono isolamento e vanno a terra, di conseguenza i tecnici enel intervengono e ci staccano il nostro interruttore a valle del contatore oppure staccano interruttore in cabina dedicato per la fornitura in questione, motivando il loro operato perché la fase porta problemi ai cittadini con caldaie in blocco o tensione elevatissima.
Più volte siamo intervenuti trovando la tratta a terra sezionando la linea man mano fino ad arrivare al punto guasto, però giorni fa, mi hanno accennato di un metodo mediante pinza amperomentrica evitando il sezionamento che con questo inverno mi potrebbe far risparmiare molta pioggia addosso. Il medoto necessita di misurare cavo di fasi e neutro insieme misurando correnti passanti, potreste darmi notizie dettagliate e consigli?? complimenti per il forum e grazie anticipatamente
Avatar utente
Foto UtenteCalafricano
5 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 29 dic 2012, 23:13

1
voti

[2] Re: Ricerca fase a terra senza sezionamenti

Messaggioda Foto Utenteivano » 26 dic 2013, 22:33

non e' il caso di richiedere il rifacimento dell'impianto in questione?
cosa si aspetta che le cronache riportino l'ennesimo bambino folgorato dal palo?
sinceramente si fa' fatica a comprendere situazioni cosi' assurde e pericolose , senza l'evidente volonta' di porre fine alla questione in modo razionale.farebbe bene enel a staccarvi la fornitura fino al rifacimento completo.
la pinza in questione misura la corrente dispersa , ma con guasti come quelli descritti , dove le correnti verso terra sono di diversi amper va bene anche una normale.
comunque il punto esatto va poi cercato sezionando l'impianto.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[3] Re: Ricerca fase a terra senza sezionamenti

Messaggioda Foto UtenteCalafricano » 26 dic 2013, 23:11

Grazie per la celere risposta, la messa a nuovo è gia stata richiesta dal nostro tecnico referente ma, i tempi di autorizzazioni e materiali sono quelli che sono. Mi interessa comprendere il metodo nei particolari con principii e giuste fasi metodologiche in modo da mostrarle ai colleghi. Grazie
Avatar utente
Foto UtenteCalafricano
5 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 29 dic 2012, 23:13

0
voti

[4] Re: Ricerca fase a terra senza sezionamenti

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 dic 2013, 0:07

Basta ricordare di Kirchhoff e delle correnti in un nodo. La somma vettoriale (visto che siamo in corrente alternata) delle correnti entranti ed uscenti in un nodo e` nulla. In condizioni di circuito stazionario e sano, senza correnti di fuga dunque, pinzando insieme tutti i conduttori di linea compreso il neutro, dovremmo leggere corrente nulla. Se questo non avviene a causa di un guasto a terra, la pinza amperometrica ci dara` un valore diverso da zero. Ora spostandosi nelle misure da una derivazione all'altra, si puo` individuare piu` o meno semplicemente il punto in cui ha origine il guasto.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[5] Re: Ricerca fase a terra senza sezionamenti

Messaggioda Foto UtenteCalafricano » 27 dic 2013, 0:21

Grazie per la tua infinita pazienza e per aver messo a disposizione la tua cultura, proverò direttamente il metodo ed eventualmente tornerò a chiedere delucidazioni
Avatar utente
Foto UtenteCalafricano
5 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 29 dic 2012, 23:13

0
voti

[6] Re: Ricerca fase a terra senza sezionamenti

Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 dic 2013, 0:34

E' pericoloso. Occorre lasciare un impianto in tensione con chissa' quali rischi.
Qui siamo al ridicolo. In per intanto che si attende il rifacimento, lo metterei fuori tensione.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[7] Re: Ricerca fase a terra senza sezionamenti

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 dic 2013, 0:41

Qualche estate fa, dalle mie parti ma in zone diverse, sono morti folgorati due ragazzini. Entrambi per essere venuti a contatto con strutture di illuminazione pubblica in dispersione. Nessun differenziale ovviamente. Se c'era (ne dubito fortemente) era stato bypassato. Magnetotermici non inferiori a 63 A e basi fusibili da 20 A come sezionamento nelle conchiglie delle armature rigorosamente in classe I.
Poi diciamo che si tratta di sfiga?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[8] Re: Ricerca fase a terra senza sezionamenti

Messaggioda Foto UtenteCalafricano » 27 dic 2013, 0:50

Il vero problema è il non voler investire da parte dei comuni, delle instituzioni e aziende in genere. Tutti fanno la corsa all'appalto e nessuno che "innova" ma si limitano al "sistemare".
Avatar utente
Foto UtenteCalafricano
5 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 29 dic 2012, 23:13

1
voti

[9] Re: Ricerca fase a terra senza sezionamenti

Messaggioda Foto Utenteivano » 27 dic 2013, 19:22

vedo che la pensiamon TUTTI alla stessa maniera.
oltretutto attilio ha avuto la sfortuna di assistere alle conseguenze estreme.
fossi io il responsabile della tua azienda scriverei al comune il pericolo che rappresenta un simile impianto.
anche perche' se ci scappa il morto pensate che si prendano loro la colpa?
ci andreste di mezzo voi ,dovendo poi anche risarcire i familiari.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

1
voti

[10] Re: Ricerca fase a terra senza sezionamenti

Messaggioda Foto Utenteeliop » 1 gen 2014, 2:21

Lo stesso comune che chiede copia della dichiarazione di conformità per impianti privati per dare l'abitabilità è il primo ad essere fuori legge , così vanno le cose in Italia .
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti