Messaggioda Foto Utentedonciccio » 9 gen 2014, 12:45

nel mio corridoio ci son 2 lampade comandate da un rele finder tipo interruttore(2501),le lampade vendono accese e spente contemporaneamente;ieri all'improvviso mentre erano accese,una si fulmina con un gran bagliore e mi scatta il magnetotermico;riarmo il magnetotermico, ma mi accorgo che oltre ad una lampada fulminata,anche il rele si è rovinato,in pratica non risponde piu ai comandi , si è interrotta la bobina,come può essere accaduto ciò?,grazie a chi mi risponde
Avatar utente
Foto Utentedonciccio
574 2 6 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 857
Iscritto il: 15 ago 2010, 10:43

0
voti

[2] Re: strano guasto

Messaggioda Foto UtenteVRI » 9 gen 2014, 12:52

Io opto per una bella sovratensione sull'impianto...
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[3] Re: strano guasto

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 gen 2014, 13:17

Sembra più che la lampada sia andata in corto per qualche motivo e la corrente di guasto abbia danneggiato anche il relè e giustamente fatto scattare il magnetotermico.
Una sovratensione solitamente se arriva fa qualosa in più come danni; mi pare strano solo una lampada.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[4] Re: strano guasto

Messaggioda Foto UtenteVRI » 9 gen 2014, 13:29

Effettivamente, ci fosse stata una sovrantensione sull'impianto probabilmente sarebbero stati altri apparecchi a rompersi, quelli più delicati di tipo elettronico...
Elimino la mia ipotesi :D
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[5] Re: strano guasto

Messaggioda Foto UtentePepito » 9 gen 2014, 14:05

rosino ha scritto:Sembra più che la lampada sia andata in corto per qualche motivo e la corrente di guasto abbia danneggiato anche il relè e giustamente fatto scattare il magnetotermico.


Ciao.
L'unica cosa che non quadra è il fatto che come detto in [1] si sia interrotta la bobina, anzichè semplicemente incollarsi i contatti...
La bobina è effettivamente interrotta (misurata con un tester) o semplicemente il relè non funziona più? Scusa la domanda ma è per essere sicuri della situazione...
ciao

PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_

Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Avatar utente
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 29 set 2012, 16:49

0
voti

[6] Re: strano guasto

Messaggioda Foto Utentedonciccio » 9 gen 2014, 18:57

misurata con il tester la bobina è interrotta,premetto inoltre che uso lampade ad incandescenza(ne ho ancora qualcuna),anziche lampade a risparmio energetico che per funzionare generano alte tensioni,per cui non mi spiego come puo essersi sviluppata questa sovratensione;per adesso al posto del rele ho messo provvisoriamente un interruttore(comando le luci dal un solo punto ) ,ho sostituito la lampada bruciata con una altra ad incandescenza e tutto funziona,pero se non scopro il motivo del guasto,temo che il prossimo rele possa rovinarsi nuovamente
Avatar utente
Foto Utentedonciccio
574 2 6 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 857
Iscritto il: 15 ago 2010, 10:43

0
voti

[7] Re: strano guasto

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 gen 2014, 19:10

In effetti è strano. :shock:

donciccio ha scritto:...temo che il prossimo rele possa rovinarsi nuovamente

ma da quanto tempo era in funzione questo relè?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[8] Re: strano guasto

Messaggioda Foto Utentedonciccio » 9 gen 2014, 21:07

rosino ha scritto:In effetti è strano. :shock:

donciccio ha scritto:...temo che il prossimo rele possa rovinarsi nuovamente

ma da quanto tempo era in funzione questo relè?

l'impianto è stato fatto una ventina di anni fa ed ha sempre funzionato perfettamente
Avatar utente
Foto Utentedonciccio
574 2 6 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 857
Iscritto il: 15 ago 2010, 10:43

0
voti

[9] Re: strano guasto

Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 gen 2014, 21:20

La bobina solitamente è isolata dall'impianto. Per bruciarsi, il pulsante di comando deve essere rimasto incollato. Probabile.
Questo però non combina bene col fatto che si sia anche bruciata una lampadina. A meno che, causa i collegamenti in essere, (da verificare), l'interruzione della bobina non abbia indotto una sovratensione tale da bruciare la lampadina, magari già data e col filamento prossimo a morte naturale.

Quei relè hanno solitamente il conduttore di fase in comune tra bobina e contatto. In caso di impianto sano, la precedente ipotesi mi sembra alquanto surreale.

In linea di massima, qualunque cosa sia successa, andrebbe anche ragionata considerando il restante impianto circostante.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[10] Re: Strano guasto

Messaggioda Foto UtentePepito » 9 gen 2014, 21:29

Trovo l'ipotesi di Foto UtenteCandy molto ragionevole. Potrebbe trattarsi di una serie di circostanze, cioè la bobina, aprendosi, ha portato con se anche la ormai vecchia lampadina.
Non sempre negli impianti elettrici, essendo influenzati da un sacco di variabili, è facile trovare la causa di guasti come questo...
ciao

PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_

Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Avatar utente
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 29 set 2012, 16:49

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea