Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 14 mar 2014, 9:44

Devo realizzare l'impianto, per una serigrafia, che si trasferisce di capannone.
Il nuovo stabile ha una fornitura trifase 220 (Roma), cosa che io non ho mai avuto modo di imbattermi se non sui libri di scuola/università, non avrei mai creduto di trovare questa fornitura.
Alcune macchine principali hanno l'alimentazione 380 trifase (con o senza netruo), quello che mi chiedevo e se sia il caso di mettere un unico trasformatore subito a valle del contatore, per avere l'intero impianto trifase 380, o voi preferireste inserire un trasformatore dedicato per le sole utenze che richiedono la 380 trifase?
Io pensavo di inserire un trasformatore generale, anche per evitare di portare ovunque due fasi (luce, fm etc etc).

Buona giornata
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[2] Re: 220 TRIFASE

Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 mar 2014, 10:09

E' una realtà impiantistica sotto tutti i punti di vista...nelle periferie della capitale è sovente trovare questa particolare ed anacronistica condizione..
In questo forum abbiamo già affrontato al questione, credo che la soluzione sia l'inserimento di un trafo specifico.
Fatto salvo che non sia possibile avere una nuova fornitrura specifica armonizzata a 400VAC trifase+N ditribuito, rimane solo da seguire la strada del trafo specifico.
Francamente, credo sia il caso di porre rimedio a questa condizione, visto che ormai siamo nel 2014...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[3] Re: 220 TRIFASE

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 14 mar 2014, 10:15

L'utilizzo di un trafo generale a monte del quadro perché non lo contempla?
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

2
voti

[4] Re: 220 TRIFASE

Messaggioda Foto UtenteMaxL » 14 mar 2014, 10:17

Mi è capitato diverse volte a Roma. Io ho sempre risolto installando un trasformatore 220/400 V a valle dell'interruttore generale e a servizio di tutto l'impianto. Ti consiglio il trasformatore e non l'autotrasformatore (che costa un po' meno) perché ti risolve quache seccatura da un punto di vista della protezione dai contatti indiretti.
:ok:
Avatar utente
Foto UtenteMaxL
25 2 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 18 lug 2012, 9:24

0
voti

[5] Re: 220 TRIFASE

Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 mar 2014, 10:27

Ti consiglio il trasformatore e non l'autotrasformatore (che costa un po' meno) perché ti risolve quache seccatura da un punto di vista della protezione dai contatti indiretti.


Credo sia l'unica...l'autotrasformatore costa meno...ma è meglio la soluzione classica..
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[6] Re: 220 TRIFASE

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 14 mar 2014, 11:32

MaxL ha scritto:Mi è capitato diverse volte a Roma. Io ho sempre risolto installando un trasformatore 220/400 V a valle dell'interruttore generale e a servizio di tutto l'impianto. Ti consiglio il trasformatore e non l'autotrasformatore (che costa un po' meno) perché ti risolve quache seccatura da un punto di vista della protezione dai contatti indiretti.
:ok:


In termini di costi, sicuramente potrebbe convenire installare un trasformatore a servizio delle sole utenze che necessitano della 380 trifase, in quanto di potenza inferiore, rispetto ad un trafo generale unico per tutto l'impianto.
Ma a mio avviso, negli uffici, spogliatoi io preferisco realizzare l'impianto tradizionale F N, quindi cercherò di convincere il cliente per l'acquisto di un trafo generale.
Che poi in fin dei conti, parliamo di un trafo da 40 kVA per le sole utenze che lo richiedono, oppure un trafo da 80 kVA se ne inserisco uno generale. :D
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[7] Re: 220 TRIFASE

Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 mar 2014, 12:36

Se installi il trafo, fai attenzione alle caratteristiche del costruttori nei termini delle condizioni di utilizzo ordinartio e in regime di saturazione,..
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[8] Re: 220 TRIFASE

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 14 mar 2014, 13:16

elettro ha scritto:Se installi il trafo, fai attenzione alle caratteristiche del costruttori nei termini delle condizioni di utilizzo ordinartio e in regime di saturazione,..


In che senso?
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[9] Re: 230 V trifase

Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 mar 2014, 15:28

Intendo questo: in linea di amssima o in teoria, un trafo dovrebbe lavorare fino all'80% del valore mominale.
A corredo di questo concetto, i costruttori ponogono le caratteristiche di utilizzo pratico , come ad esempio utilizzabile al 100% per un tempo max di 3 ore o al 110% per 1 ora max; è un esempio.
Se la fornitura è inerente a 40kW in trifase, è bene valutare se il trafo debba essere della talgia paritaria di 40KVA, o superiorie in base al tipo di carico e al fattore di contemporaneità.
La scelta della taglia del trafo è da valutare in sede di progetto e non da scegliere a caso...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[10] Re: 230 V trifase

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 14 mar 2014, 15:50

Perché sarebbe un anacronismo sinceramente non lo capisco, difficoltà pratiche nei circuiti a 230 V ne vedo poche, sempre gli stessi fili devi portare.