Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cucina a gas .... Rilevazione di fumo o di gas?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Cucina a gas .... Rilevazione di fumo o di gas?

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 18 giu 2014, 9:12

Sto progettando l’impianto elettrico in una cucina a gas che ricade nel 12 aprile 1996 ma non è soggetta a CPI essendo sui 70 kW termici.
Rientro nella casistica citata al punto 4 del decreto sopra citato.
Nel decreto si dice “L'accesso puo' avvenire direttamente dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purche' asservito ad un sistema di rivelazione incendi.”

Chiarimento …. Ma c’è un errore sarà il sistema di rivelazione fughe gas…..o devo mettere due rivelatori uno gas per bloccare l’elettrovalvola e uno di fumo per sbloccare la porta?Grazie
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 210
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

0
voti

[2] Re: Cucina a gas .... Rilevazione di fumo o di gas?

Messaggioda Foto Utenterosino » 18 giu 2014, 9:35

Io l'ho sempre intenso come rivelazione incendi.
Se la tua cucina è a norma per le fughe gas avrai l'aerazione filosoffitto o pavimento
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: Cucina a gas .... Rilevazione di fumo o di gas?

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 18 giu 2014, 9:48

Ma anche l'elettrovalvola la fai chiudere dal rivelatore di fumo?
Se c'è fumo ormai siamo al limite dell'esplosione.....e poi nella valutazione atex si parla di rivelatore fughe gas e non di fumo.....
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 210
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06

0
voti

[4] Re: Cucina a gas .... Rilevazione di fumo o di gas?

Messaggioda Foto Utenterosino » 18 giu 2014, 10:02

La regola tecnica di cui parla cita il comando del gas solo per impianti inseriti nel locale di consumazione dei pasti.
L'atex è un'altra faccenda, comunque la valutazione riguarderà la linea di adduzione gas considerando gli apparecchi nuovi e quindi marchiati CE.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[5] Re: Cucina a gas .... Rilevazione di fumo o di gas?

Messaggioda Foto UtenteCorsari » 18 giu 2014, 10:16

Si è vero ma chi ha fatto il progetto dell'impianto gas mi ha messo l'elettrovalvola asservita alla centrale fughe gas.
Quindi mi pare di dedurre che dovrò avere due rivelatori .... uno per le fughe gas e uno per l'impianto rivelazione fumi....
Avatar utente
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 210
Iscritto il: 14 ott 2009, 23:06


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti