Salve a tutti.
Esiste una formula veloce per calcolare la sezione di rame necessaria a far passare una certa corrente?
Ad esempio qual è la sezione di rame necessaria a far passare al max 3500 A?
Inoltre in che rapporto stanno le barre di rame (a sezione circolare) rispetto ai cavi in rame sempre in termini di sezioni e corrente max?
Grazie a tutti
Calcolo sezione in funzione della corrente
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
giusto per non far rimanere "basiti" anche gli altri, ti chiedo:
a) a che ti serve una corrente del genere?
b) è per lavoro o per studio? e, in tal caso, cosa studi?
a) a che ti serve una corrente del genere?
b) è per lavoro o per studio? e, in tal caso, cosa studi?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Intensità di corrente e sezione dei conduttori non hanno una relazione diretta negli impianti elettrici. La sezione utile dipende dal tipo di isolante e dalla sua capacità di resistere alla sovratemperature, dipende dalla possibilità o meno per il conduttore di dissipare il calore, e quindi è più legata alla superficie esterna presentata all'aria che non alla sezione ed infine dipende anche dalla caduta di tensione ammissibile.
Insomma, la sezione di un conduttore è un compromesso di scelta tra molte verifiche.
Insomma, la sezione di un conduttore è un compromesso di scelta tra molte verifiche.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
si infatti...sono preziosi i vostri consigli
però a me serviva un qualcosa per fare dei conti "spannometrici", ponendomi nei casi più ideali possibili.
Per esempio alcuni suggerivano quasi un rapporto di uno a due tra sezione e corrente (es. 120 mm^2->250 A) ma non capisco da dove vengano fuori questi conti.
però a me serviva un qualcosa per fare dei conti "spannometrici", ponendomi nei casi più ideali possibili.
Per esempio alcuni suggerivano quasi un rapporto di uno a due tra sezione e corrente (es. 120 mm^2->250 A) ma non capisco da dove vengano fuori questi conti.
0
voti
mi dispiace, in "spannometria" non sono mai stato buono, soprattutto con quelle correnti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Allora vado a spanne a modo mio.....tanto per capire con mano con cosa stai lavorando
un cilindro di rame di 120mm^2 lungo 1m ha una resistenza di 0.1milliohm
Ma deve disspiare una potenza di R*I^2 pari a circa 15W (I=350A giusto?)
praticamente una lampadina da como'.... che dopo qualche decina di minuti a toccarla brucicchia abbastanza
L'isolante ce la fara' a non deformarsi? Credo ti serva attingere alle caratteristiche anche della guaina per fare le tue valutazioni
un cilindro di rame di 120mm^2 lungo 1m ha una resistenza di 0.1milliohm
Ma deve disspiare una potenza di R*I^2 pari a circa 15W (I=350A giusto?)
praticamente una lampadina da como'.... che dopo qualche decina di minuti a toccarla brucicchia abbastanza
L'isolante ce la fara' a non deformarsi? Credo ti serva attingere alle caratteristiche anche della guaina per fare le tue valutazioni
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)