[1] Collegamento cavi interruttore orario

Messaggioda Foto UtenteInox » 21 ago 2014, 0:11

Ciao a tutti
vorei un piccolo aiutino per montare un interrutttore orario monocanale
che deve pilotare una pompa.

Vorri capire meglio come devo montare i rispettivi cavi.

Trattasi un un Theben modello SUL 181h
qui il datshhet
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rja

Da quanto capisco dovrei entrare con i cavi di alimentazione nei morsetti 7 e 8 per alimentare l'interruttore
Collegare con uno spezzone di cavo il morsetto 7 ed il 2

Poi uscire dal morsetto 8 ed andare al carico (la pompa)
ed ancora uscire dal morsetto 1 per portare il secondo cavo alla pompa.

Ho capito bene ?
grazie :-)
Avatar utente
Foto UtenteInox
15 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 10 dic 2004, 15:18

0
voti

[2] Re: Collegamento cavi interruttore orario

Messaggioda Foto Utentemir » 21 ago 2014, 8:31

Inox ha scritto:Ho capito bene ?

direi di si, almeno secondo quanto indicato nello schema a pg2 del pdf che hai linkato, dove il rettangolo sta ad indicare il carico, in questo caso la pompa.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Collegamento cavi interruttore orario

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 ago 2014, 0:48

io utilizzerei il contatto dell'orologio per pilotare la bobina di un opportuno contattore bipolare di potenza (classe di interruzione per motori con rotore a gabbia) che meglio si presta alle manovre on/off dell'elettropompa

in tal senso, sarebbe utile conoscere i dati di targa della pompa, in particolar modo la corrente nominale

il rischio a cui puoi andare incontro è l'usura precoce del contatto del timer, che inizia prima a sfiammare ed ossidarsi/carbonizzarsi fino anche a bruciarsi/incollarsi

è chiaro che se parliamo di un'elettropompa da 300 W il problema quasi sicuramente non si pone

saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Collegamento cavi interruttore orario

Messaggioda Foto Utentemir » 22 ago 2014, 16:07

Attilio ha scritto:io utilizzerei il contatto dell'orologio per pilotare la bobina di un opportuno contattore ...

giusta osservazione questa di Attilio, per preservare a lungo il contatto NO del Timer è preferibile l'utilizzo di un relè o contattore esterno,pertanto in tal caso lo schema diverrebbe;

ovviamente,K rappresenta la bobina del relè o del contattore la scelta di questa soluzione come quella del relè o del contattore, è soggetta al tipo di motore che supporta la pompa, pertano saranno determinanti le caratteristiche di potenza e quindi di assorbimento di questo motore,magari avendo presente che le caratteristiche del timer indicano come portata del contatto NO un'intensità di corrente nominale di 16A, ma va altresì considerato che ripetuti avviamenti per un contatto non sono salutari se non specificatamente indicato al tipo di carico.
Avatar utente