Buongiorno,
dovrei effettuare il progetto di un impianto di illuminazione pubblica di 64 pali. Per me è il primo approccio con impianti di questo genere. Volevo sapere se potevate consigliarmi una guida (anche on line) da seguire passo passo per effettuare il progetto rispondente alla CEI 64-7 o per lo meno che possa darmi delle delucidazioni anche in via generale.
Grazie a tutti per l'attenzione
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[2] Re: Impianto Pubblica Illuminazione

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 ott 2014, 12:39

Guida Blu n. 6: Illuminazione esterna.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[3] Re: Impianto Pubblica Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 20 dic 2020, 12:33

Buongiorno a tutti,
mi trovo anche io alla mia prima esperienza con la progettazione di un piccolo impianto di pubblica illuminazione (25/27 pali), avrei bisogno di delucidazioni in merito all'impianto di terra.
La fornitura prevista è di tipo TT, e gli apparecchi usati sono tutti in classe 2, ma i pali sono in metallo.

E' da prevedere l'impianto di terra oppure no. Girovagando tra norme e forum trovo solo pareri discordanti.
Io sarei propenso al 100% a prevederlo. Dormirei piu tranquillo la notte!!

Premetto che in ogni caso ho previsto la protezione con magnetotermico differenziale a monte della linea. Ma il differenziale senza impianto di terra servirebbe a poco!!

Voi che mi consigliate di fare??
Avatar utente
Foto UtenteSanVincenzo85
81 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 5 mar 2016, 21:58

0
voti

[4] Re: Impianto Pubblica Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 dic 2020, 12:41

Per dormire tranquilli la notte di solito è consigliata la melatonina, non l'impianto di terra. :D
Se la conduttura all'interno dei pali è in classe II il collegamento a terra non deve essere fatto, aumenterebbe il rischio.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Impianto Pubblica Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 20 dic 2020, 12:54

Goofy ha scritto:Per dormire tranquilli la notte di solito è consigliata la melatonina, non l'impianto di terra. :D
Se la conduttura all'interno dei pali è in classe II il collegamento a terra non deve essere fatto, aumenterebbe il rischio.


OK. Ti ringrazio. Allora non progetto l'impianto di terra.

Scusatemi se insisto, ma per realizzare la conduttura nei pali in classe 2 che requisiti deve avere?
Tipo conduttori con doppio isolamento e morsettiera isolata con IP alto??
Avatar utente
Foto UtenteSanVincenzo85
81 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 5 mar 2016, 21:58

0
voti

[6] Re: Impianto Pubblica Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 dic 2020, 13:00

Sì, cavo con guaina e isolamento 0,6/1 kV e morsettiera in classe II
IP non riguarda l'isolamento.
L'impianto di terra servirebbe se tu avessi oltre all'impianto di illuminazione una prese di servizio o qualche componente elettrico in classe I
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Impianto Pubblica Illuminazione

Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 20 dic 2020, 13:02

OK. Grazie per le tue delucidazioni.
Ora ho le idee un po piu chiare!!