Messaggioda Foto UtenteSalvodue » 2 ott 2014, 22:18

Mi chiamano per un problema su un impianto nuovo che non ho fatto io. Il problema è che una gu10 a led lampeggia quando è spenta.
L'impianto è fatto con due deviatori ed un invertitore.
Verifico che non ci siano spie, verifico che ad essere interrotta sia la fase e non il neutro ma era tutto ok.
Provo ad effettuare una misura col tester e rilevo 100v tra fase e neuto (quando è spento)
Ho pensato che potevano essersi danneggiati i cavi durante l'infilaggio, quindi provo a fare dei collegamenti "volanti". Sostituendo una tratta il problema svanisce.
Fatto sta che infilando i nuovi cavi nel corrugato (molto facilmente), il problema si ripresenta.
Con cavi volanti il problema non c'è, con i cavi infilati il problema si risolve.
Non ho verificato se con i cavi volanti c'erano i 100v ai capi della lampada...

Alla fine ho sostituito le lampadine con led di altra marca ed ho risolto...
Volendo, avrei potuto mettere un relè monostabile.

Voi sapete cosa possa essere successo?
Avatar utente
Foto UtenteSalvodue
60 1 3
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 22 lug 2014, 17:58

6
voti

[2] Re: Strano "fenomeno" che non sono riuscito a spiegarmi.

Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 ott 2014, 22:37

i 100 V che leggi sono dovuti all'elevata impedenza di ingresso del tuo multimetro, puoi toglierti lo sfizio rifacendo la misura con un voltmetro analogico o "low Z"

il problema è di natura capacitiva, ovvero dipende dal percorso dei cavi e dall'affiancamento di altri conduttori quali vie di richiusura di piccolissime correnti sufficienti a far lampeggiare più o meno debolmente le "nuove lampade"
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Strano "fenomeno" che non sono riuscito a spiegarmi.

Messaggioda Foto UtenteSalvodue » 3 ott 2014, 6:37

Grazie per la risposta.
Ti andrebbe di spiegarmi la seconda parte del tuo post?
Le micro correnti come si generano? Ci sono accortezze per evitare questo genere di problemi in fase di realizzazione di nuovi impianti? Avrei potuto fare qualcosa "di più " per risolvere questo problema?
Avatar utente
Foto UtenteSalvodue
60 1 3
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 22 lug 2014, 17:58

0
voti

[4] Re: Strano "fenomeno" che non sono riuscito a spiegarmi.

Messaggioda Foto Utenteflori2 » 3 ott 2014, 8:44

Si chiama anche tensione fantasma. Il circuito di misura della tensione utilizza una grande impedenza in parallelo per non influenzare la misura. I disturbi elettromagnetici si possono accoppiare al circuito e bastano delle piccole correnti per far salire la tensione V=IxR
Avatar utente
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 928
Iscritto il: 10 ott 2006, 11:36

0
voti

[5] Re: Strano "fenomeno" che non sono riuscito a spiegarmi.

Messaggioda Foto Utentealexio1973 » 3 ott 2014, 21:52

Mi è capitato un analogo problema con le lampade a basso consumo, ed ho risolto facendo in modo che il contatto centrale del porta lampada edison (E27 nel mio caso) fosse collegato alla fase interrotta e non al neutro. :D
Avatar utente
Foto Utentealexio1973
0 1 3
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 2 ott 2014, 22:29

0
voti

[6] Re: Strano "fenomeno" che non sono riuscito a spiegarmi.

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 ott 2014, 10:07

alexio1973 ha scritto:Mi è capitato ...

Oppure l'interruttore deve stare sulla fase e non sul neutro.
E' un fenomeno strano ma se ne è parlato molto in precedenza.
Ci sono anche degli esempi su 'iutubb'!
Video
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 7008
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

3
voti

[7] Re: Strano "fenomeno" che non sono riuscito a spiegarmi.

Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 ott 2014, 10:17

Per risolvere questo problema si usano due accorgimenti, il primo ti è già stato riportato, cioè di fare in modo che l'interruttore stacchi la fase e non il neutro.
Quando invece nelle canaline, insieme ai fili che vanno al lampadario, passa anche un filo con la fase (per esempio, che so, per una presa) e si ha un accoppiamento capacitivo significativo (perché il tratto condiviso è sufficientemente lungo) la soluzione è quella di fare in modo che, a lampada spenta, i suoi terminali siano cortocircuitati fra loro, per esempio sostituendo l'interruttore con un deviatore che stacca la fase e collega il terminale interrotto al neutro.
Se c'è già un deviatore (per permettere l'accensione della lampada da due punti) dovrai sostituire uno dei due deviatori con un invertitore.
Se ti interessa ti posto gli schemi.

Se poi, anche cortocircuitando i terminali della lampada, questa lampeggia ancora significa che vivi vicino a Radio Vaticana. :mrgreen:

Ciao,
Pietro.
Generatore codice per articoli:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Avatar utente
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 12206
Iscritto il: 12 ago 2012, 1:20
Località: Londra

0
voti

[8] Re: Strano "fenomeno" che non sono riuscito a spiegarmi.

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 ott 2014, 10:22

PietroBaima ha scritto:...la soluzione è quella di fare in modo che...

Geniale!
Non ci avevo mai pensato!
Per la Radio Vaticana non saprei dire.
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 7008
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

0
voti

[9] Re: Strano "fenomeno" che non sono riuscito a spiegarmi.

Messaggioda Foto UtenteSalvodue » 4 ott 2014, 11:28

PietroBaima ha scritto:Per risolvere questo problema si usano due accorgimenti, il primo ti è già stato riportato, cioè di fare in modo che l'interruttore stacchi la fase e non il neutro.
Quando invece nelle canaline, insieme ai fili che vanno al lampadario, passa anche un filo con la fase (per esempio, che so, per una presa) e si ha un accoppiamento capacitivo significativo (perché il tratto condiviso è sufficientemente lungo) la soluzione è quella di fare in modo che, a lampada spenta, i suoi terminali siano cortocircuitati fra loro, per esempio sostituendo l'interruttore con un deviatore che stacca la fase e collega il terminale interrotto al neutro.
Se c'è già un deviatore (per permettere l'accensione della lampada da due punti) dovrai sostituire uno dei due deviatori con un invertitore.
Se ti interessa ti posto gli schemi.

Se poi, anche cortocircuitando i terminali della lampada, questa lampeggia ancora significa che vivi vicino a Radio Vaticana. :mrgreen:

Ciao,
Pietro.


Era questa la parte che mi mancava! Grazie mille! :ok:
Ottima la soluzione di cortocircuitare i capi della lampada, ne farò tesoro.n

Grazie a tutti ;-)