un nuovo impianto di illuminazione pubblica è stato realizzato con l'impiego di cavi fg7, armature stradali in classe II e 2 conduttori unipolari fg7 dalla muffola di giunzione all'armatura.
ho notato che il sostegno è stato messo a terra.
la messa a terra del sostegno è un errore?
illuminazione pubblica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
cristian70 ha scritto:un nuovo impianto di illuminazione pubblica è stato realizzato con l'impiego di cavi fg7, armature stradali in classe II e 2 conduttori unipolari fg7 dalla muffola di giunzione all'armatura.
ho notato che il sostegno è stato messo a terra.
la messa a terra del sostegno è un errore?
Così sembrerebbe. Verifica però che non ci sia una morsettiera in classe I e che il tutto (conduttura, giunzioni, ecc.) sia EFFETTIVAMENTE di classe II.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Se tutto l'impianto possiede caratteristiche di doppio isolamento, la messa a terra dei sostegni è vietata e l'impianto è declassato da cl. II a cl. I.
Questo perché, ad esempio in caso di cedimento dell'isolamento su un sostegno il conduttore di protezione trasferisce il guasto agli altri sostegni con evidenti pericoli per chi si trova a contatto, con l'aggravante che l'impianto può anche essere sprovvisto di protezione differenziale
Questo perché, ad esempio in caso di cedimento dell'isolamento su un sostegno il conduttore di protezione trasferisce il guasto agli altri sostegni con evidenti pericoli per chi si trova a contatto, con l'aggravante che l'impianto può anche essere sprovvisto di protezione differenziale
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 112 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)