Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

illuminazione pubblica

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecristian70 » 1 giu 2007, 12:56

un nuovo impianto di illuminazione pubblica è stato realizzato con l'impiego di cavi fg7, armature stradali in classe II e 2 conduttori unipolari fg7 dalla muffola di giunzione all'armatura.
ho notato che il sostegno è stato messo a terra.
la messa a terra del sostegno è un errore?
Avatar utente
Foto Utentecristian70
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 1 giu 2007, 11:44
Località: SASSARI

0
voti

[2] Re: illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentesebago » 2 giu 2007, 10:09

cristian70 ha scritto:un nuovo impianto di illuminazione pubblica è stato realizzato con l'impiego di cavi fg7, armature stradali in classe II e 2 conduttori unipolari fg7 dalla muffola di giunzione all'armatura.
ho notato che il sostegno è stato messo a terra.
la messa a terra del sostegno è un errore?


Così sembrerebbe. Verifica però che non ci sia una morsettiera in classe I e che il tutto (conduttura, giunzioni, ecc.) sia EFFETTIVAMENTE di classe II.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utentedeimichei » 7 giu 2007, 13:10

Se tutto l'impianto possiede caratteristiche di doppio isolamento, la messa a terra dei sostegni è vietata e l'impianto è declassato da cl. II a cl. I.
Questo perché, ad esempio in caso di cedimento dell'isolamento su un sostegno il conduttore di protezione trasferisce il guasto agli altri sostegni con evidenti pericoli per chi si trova a contatto, con l'aggravante che l'impianto può anche essere sprovvisto di protezione differenziale
Avatar utente
Foto Utentedeimichei
0 2
 
Messaggi: 36
Iscritto il: 5 giu 2005, 13:00
Località: Rovereto (TN)

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentecristian70 » 8 giu 2007, 12:17

grazie!
Avatar utente
Foto Utentecristian70
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 1 giu 2007, 11:44
Località: SASSARI


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti